    Если проходка забита и не прочищаются, то транзитная прокладка ч/з верхний этаж в стальной трубе под стяжкой запрещается или нет?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Вова Вовочкин Посмотреть сообщение
    Если проходка забита и не прочищаются, то транзитная прокладка ч/з верхний этаж в стальной трубе под стяжкой запрещается или нет?
    Запрещено. В таких случаях монтируют подвесной потолок из гипсокартона и прокладывают электропроводку за подшивным потолком.

  3. #3
    Вова Вовочкин
    Гость
    Дом панельный (серия) вновь строящийся. Там о подвесном потолке никто слушать не будет. Такая ситуация повторяется из этажа в этаж. Монтажники утверждают что такая форма прокладки допускается при новом строительстве каким то мифическим СНиПом чтобы не штробить перекрытие.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Вова Вовочкин Посмотреть сообщение
    Монтажники утверждают что такая форма прокладки допускается при новом строительстве каким то мифическим СНиПом чтобы не штробить перекрытие.
    Монтажники должны прокладывать кабель в строгом соответствии с проектом электроснабжения. Если не получается проложить так как принято в проекте, то вызывается автор проекта или его представитель и решают каждый конкретный случай в отдельности, с внесением изменений в проект электроснабжения. Монтажник не вправе самостоятельно изменять проект по своему усмотрению.

  5. #5
    Вова Вовочкин
    Гость
    Т.е. в любом случае кто-то должен взять на себя ответственность. Только вот в соответствии с каким документом ее будут брать неясно. Такие ситуации не рассматриваются вообще в нормативных документах? А может быть что то подобное описывается в документах на ремонт зданий, сооружений, установок?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Вова Вовочкин Посмотреть сообщение
    Т.е. в любом случае кто-то должен взять на себя ответственность. Только вот в соответствии с каким документом ее будут брать неясно.
    Не ответственность и техническое решение, которое повышает электробезопасность электроустановки не ущемляя права собственников жилья (квартир). Зачастую, в процессе эксплуатации, собственники квартир, делая ремонт, удаляют электропроводку, которая не относится к электроснабжению данной квартиры, что приводит к обесточиванию квартир ниже этажом. Соседи, которым обрезали электропроводку, подают иски в суд, а суды принимают решения на основании проекта электроснабжения многоквартирного дома. Если в проекте нет такого способа прокладки через пол верхнего этажа, то демонтаж чужой электропроводки считается законным.