Тема: Автомат до счетчика и после, надо ли?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    к нам в офис пришел электрик и потребовал заменить установленный аппарат защиты на просто коммутационный аппарат? Нормально ли это?
    Секретарь сегодня дала почитать предписание, там написано установить рубильник на вводе и автомат защиты 63А заменить на 40А, у нас по договору потребление 25 кВт....
    Так что теперь все ясно, только не понятно зачем и АЗ и рубильник, если достаточно одного АЗ, он и нагрузку снять может и защиту делает...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Так что теперь все ясно, только не понятно зачем и АЗ и рубильник, если достаточно одного АЗ, он и нагрузку снять может и защиту делает
    Если рассматривать со стороны повышения уровня электробезопасности, то установка рубильника и автоматического выключателя вполне приемлемое решение, хотя и завышенное. Достаточно будет одного автоматического выключателя.

  3. #3
    grava77
    Гость
    Вот правильно отмечено:
    "Автоматический выключатель имеет двойную функцию: защиты и управления, а рубильник только управление"

    Но я хочу высказаться по самой теме, т.е. нужно ли ставить автоматы и перед счётчиком и после.
    Я считаю, нет нигде такого требования. В п.16.11 СП 31-110-2003 говорится: «После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты». Обратите внимание на слова «включенного непосредственно в питающую сеть». Т.е. автомат защиты должен быть установлен только в том случае, если перед счётчиком ничего нет.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от grava77 Посмотреть сообщение
    Я считаю, нет нигде такого требования.
    Читать НТД надо полностью, а не выискивать там то, что подходит под Ваши пожелания.

    СП 31-110-2003

    16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.

    ПУЭ

    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

    7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

    Цитата Сообщение от grava77 Посмотреть сообщение
    Обратите внимание на слова «включенного непосредственно в питающую сеть». Т.е. автомат защиты должен быть установлен только в том случае, если перед счётчиком ничего нет.
    Почему бы Вам не разобраться с очень простыми вопросами, которые касаются приборов учёта?

    Счетчики непосредственного включения (прямого включения), включаются в сеть без измерительных трансформаторов. Такие счетчики выпускаются для сетей 0,4/0,23 кВ на токи до 100 А.
    Счетчики полукосвенного включения, включаются через измерительные трансформаторы тока. Обмотки напряжения включаются непосредственно в сеть. Такие счётчики применяют при токах свыше 100 А.
    Счётчики косвенного включения включаются через измерительные трансформаторы тока и напряжения.
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 15.12.2016 в 11:19.

  5. #5
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от grava77 Посмотреть сообщение
    Вот правильно отмечено:
    "Автоматический выключатель имеет двойную функцию: защиты и управления, а рубильник только управление"

    ...Я считаю, нет нигде такого требования. В п.16.11 СП 31-110-2003 говорится: ....
    А пункт 16.10 этого же СП не прочитали?
    16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии
    не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть
    установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять
    напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.

  6. #6
    grava77
    Гость
    Хорошо.
    На п.16.10 я останавливаться не стал.
    Только вы мне скажите, где говорится, что автоматы должны стоять спереди и сзади.
    Кто сказал, что нельзя установить перед счётчиком автомат с их опломбированием? Зачем нужен автомат после счётчика? Каковы его функции?
    Пожалуйста, объясните, в чём я заблуждаюсь, потому что, моя специализация - это устройства для оборонки.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от grava77 Посмотреть сообщение
    На п.16.10 я останавливаться не стал.
    Почему? Там как раз всё и сказано.

    Цитата Сообщение от grava77 Посмотреть сообщение
    Кто сказал, что нельзя установить перед счётчиком автомат с их опломбированием?
    Опломбированию подлежат средства учёта.

    Правила учета электрической энергии (утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г.)

    Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.

    Вы в перечислении средств учёта где-нибудь видите автомат?

    Цитата Сообщение от grava77 Посмотреть сообщение
    Зачем нужен автомат после счётчика?
    7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

    Вы считаете, что отходящие линии не должны находится под защитой автоматического выключателя?

    Цитата Сообщение от grava77 Посмотреть сообщение
    Каковы его функции?
    Функции автоматического выключателя - защита и управление.

  8. #8
    grava77
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Функции автоматического выключателя - защита и управление.
    Зачем дублировать и множить автоматы, если перед счётчиком автомат уже стоит и защищает.