Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
А где установлен расчетный счетчик, если контрольный поставили во ВРУ на опоре?
К столбу подключены две постройки, в каждой есть свой щит и в нем установлены тоже счетчики...


Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
Ознакомьтесь с организационными и методическими рекомендациями по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей А.В. Сакара.
Ознакомился - там пишут:
3. НОРМИРУЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
В электроустановках с глухо-заземленной нейтралью напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов и трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Сопротивление заземляющих устройств повторных заземлений на вводах в здания не нормируется.

То есть приемку повторных заземлителей на вводе в здание принимать нет смысла?!
А повторный заземлитель на ВРУ на опоре должен быть не более 4 Ом?