Цитата Сообщение от Visitor Посмотреть сообщение
Если же я сильно не прав, и схема на рис.3 называется как-то по-другому, то очень бы хотелось услышать обоснованное опровержение на этот счет. Только есть маленькая просьба. Не использовать цитаты из ПЭУ, разных ГОСТов и т.п., а объяснить, что называется «на пальцах», чтоб любому человеку было понятно, о чем идет речь и где ошибки. И было бы просто замечательно увидеть рис.1, 2 или 3 приведенный в соответствие с тем, как выглядит настоящая система TN-C.
На всех схемах указана система заземления TN-C с грубыми нарушениями действующих требований.
Цитата Сообщение от Visitor Посмотреть сообщение
P.S. Прошу не судить строго за такой «поток сознания» )), хочу лишь разобраться в данном вопросе, потому излагаю так как вижу, в надежде получить обоснованную критику.
Вы правильно считаете, все представленные схемы опасны и запрещены. Прежде всего необходимо перевести систему заземления TN-C на TN-C-S и выполнить на вводе в здание основную систему уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.