Кстати почти уверен, что никто не отключает контур от оборудования и щитов при производстве измерение сопротивления заземлителя.
Просто сопротивление самого контура должно быть не более (в непосредственной близости от нейтрали) 15,30,60 Ом соответственно на напряжение 660, 380, 220. А с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий 2,4,8 Ом соответственно.
Непонятно, что значит в непосредственной близости от нейтрали .