Тема: Как выполняется проверка наличия цепи между заземленными установками?

  1. #61
    Александр71
    Гость
    Кстати почти уверен, что никто не отключает контур от оборудования и щитов при производстве измерение сопротивления заземлителя.
    Просто сопротивление самого контура должно быть не более (в непосредственной близости от нейтрали) 15,30,60 Ом соответственно на напряжение 660, 380, 220. А с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий 2,4,8 Ом соответственно.
    Непонятно, что значит в непосредственной близости от нейтрали .

  2. #62
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    Я тоже говорю об этой полосе, арматуре, проводе или пруте, которая соединена в земле с контуром заземления и проложена неразрывно до ГЗШ или другого оборудования.
    Её можно отключить на ГЗШ.

  3. #63
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    никто не отключает контур от оборудования
    Согласна с Вами на все 100% :-). Почти никто, но всё же отключения производят.

  4. #64
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Её можно отключить на ГЗШ
    Об этом я и говорила Вам, что этот проводник учитывается в сопротивлении растекания тока заземлителя. Просто мы не поняли друг друга:-)

  5. #65
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Непонятно, что значит в непосредственной близости от нейтрали
    Это говорится о ТП.

  6. #66
    Александр71
    Гость
    А если контур долече от ТП то какое долдно быть его R?

  7. #67
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    А если контур долече от ТП
    Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью
    1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
    Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания.
    Если фундамент здания, в котором размещается подстанция, используется в качестве естественных заземлителей, нейтраль трансформатора следует заземлять путем присоединения не менее чем к двум металлическим колоннам или к закладным деталям, приваренным к арматуре не менее двух железобетонных фундаментов.
    При расположении встроенных подстанций на разных этажах многоэтажного здания заземление нейтрали трансформаторов таких подстанций должно быть выполнено при помощи специально проложенного заземляющего проводника. В этом случае заземляющий проводник должен быть дополнительно присоединен к колонне здания, ближайшей к трансформатору, а его сопротивление учтено при определении сопротивления растеканию заземляющего устройства, к которому присоединена нейтраль трансформатора.
    Во всех случаях должны быть приняты меры по обеспечению непрерывности цепи заземления и защите заземляющего проводника от механических повреждений.
    Если в PEN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной PEN распределительного устройства напряжением до 1 кВ, установлен трансформатор тока, то заземляющий проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к PEN-проводнику, по возможности сразу за трансформатором тока. В таком случае разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S должно быть выполнено также за трансформатором тока. Трансформатор тока следует размещать как можно ближе к выводу нейтрали генератора или трансформатора.

  8. #68
    Александр71
    Гость
    По прибору ИС-10 пришел ответ с завода.
    ЗАО "НПФ "Радио-Сервис"
    Прибор ИС-10 специально создан для измерения сопротивления элементов
    заземления, металлосвязи, непрерывности защитных проводников в
    различных режимах: по двух-, трёх- или четырёхпроводному методу и
    измерения с автоматическим вычислением удельного сопротивления грунта.
    По дополнительному заказу прибор комплектуется также
    токоизмерительными клещами и комплектом штырей (4 шт.)
    Металлосвязь измеряет по двух- и четырёхпроводному методу.
    С уважением,
    Маковеев Андрей Владимирович
    В общем ничего нового.

  9. #69
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    В общем ничего нового
    Я не думаю, что они скажут что-то новое. Все то, что написано в инструкции к прибору. На днях пробовал измерить им металлосвязь, прибор выдал 0,00. Вот и думай, что хошь

  10. #70
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    А вот что пишет завод изготовитель в свидетельстве о первичной поверке прибора ИС-10


    Они пишут, что ИС-10 измеритель сопротивления заземления, и больше никакой инфы.