Там опечатка при 40Амперах - 0,5Ампера. ПУЭ 1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%. От себя коммент - представьте вторичную токовую цепь, мощность зависит от тока и сопротивления соед проводов и обмотки счетчика - зачем искусственно завышать Ктт, ведь с увеличенным Ктт и моща во вторичке упадет (при том же первичном токе), что приведет к погрешности.



Ответить с цитированием
