Цитата Сообщение от Timblaand11 Посмотреть сообщение
Да никто пока не решил, просто так просят сделать
Кто просит так сделать? Заказчик?
Цитата Сообщение от Timblaand11 Посмотреть сообщение
а можно пункт норм по которым нельзя по чердаку тянуть!
ПУЭ, п. 2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях:
- зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях.

п. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
Цитата Сообщение от Timblaand11 Посмотреть сообщение
А на улице это у нас в регионе такое требование от электросетей, в щитке, но на фасаде!
Законно ли требование энергоснабжающих компаний устанавливать счетчик на улице?