Недавно тоже столкнулся с подобной ситуацией. Замерил ток до замены щита - 20А, меняю щит и ставлю с запасом Си - 6мм.кв., замеряю ток те-же 20А, а перемычки тёплые. Я понимаю, что ничего страшного в этом нет, а инспектор пломбировать не хочет, кричит менять надо.
Вот почему теплые? это вопрос. (может потому, что жара была?).
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 °С.
Теплые это 35-40°С, я имел ввиду если температура окружающего воздуха 32 то жилы 40 это нормально.
Ну я же не с забора проволоку отматывал! кабель ВВГ 4 х 6 раздербанил.