Здравствуйте, подскажите какое расстояние должно быть от розетки до газового котла?
Здравствуйте, подскажите какое расстояние должно быть от розетки до газового котла?
Что за котёл?
Прокладка кабеля должна выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Установка розетки производится в соответствии с 7.1.50 Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
я так понял эта розетка питание автоматики и розжига самого котла,тогда в любом удобном месте это со слов проектировщика газового оборудования.
единственное котел должен находится не ниже 1этажа здания.
Станислав, скажите на что это может отразится ,в котле своя электрическая начинка и он так и так требует питания от розетки или на прямую.
также сам котел управляет разнообразными клапанами и прочей сантехнически-электрической ерундой.
Отразится может на безопасности.
При питании от розетки, в самой конструкции розетки могут происходит процессы, способстующие возникновению пожара. В этой связи требованиями НТД установлено минимально-допустимое расстояние от розетки до газопроводов.
А вот эти параметры должны учитываться заводом-изготовителем, который проходит сертификацию своей продукции с обязательными испытаниями.
газовщики несут полную ответственность за свое оборудование в том числе и за электрическую часть относящуюся к газовому оборудованию, есть точка питания отображоная в газовом проекте они сами выбирают где им удобно и сами обслуживают.
В проектах газоснабжения не отражают электрическую часть и не имеют право прописывать установку розетки в нарушение дейстующих требований. Обычно они прописывают "смотнировать систему электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ.
Сами они могут отвечать только за свою часть проекта, то есть за систему газоснабжения.
Когда водопроводчики, газовщики, отделочники, кровельщики и садовники начинают редактировать действующие требования НТД, то жди БЕДЫ!
как правило газовщики дают отметку эл.питания сечение кабеля, запрашивают стаб. бесперебойное питание на линию, иногда ДСУП.
а дальше это уже их ответственность ,что они там подключают итд.