baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Какие автоматы АВВ оптимально использовать для коттеджа?

  1. #1
    Open
    Гость

    Какие автоматы АВВ оптимально использовать для коттеджа?

    Rакую серию взять?
    S200 или SH200
    DS200 или DSH941

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Выбор аппарата защиты зависит от расчётов, которые должны определить его тип и характеристики. После определения необходимых характеристик выбираете нужный аппарат в соответствии со своим бюджетом.

    Автоматы серии SH200:

    Кол-во полюсов 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N
    Характеристики срабатывания B, C
    Номинальный ток In А 6…63 A
    Номинальная наибольшая отключающая способность Icn 4,5 кА (версия SH200L); 6 кА

    Серия S200:

    Количество полюсов 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N
    Характеристики срабатывания B, C, D, K, Z
    Номинальный ток In A 0,5…63 A
    Номинальная наибольшая отключающая способность Icn 6кА

    Серия DS201L:

    Количество полюсов 1+N
    Тип АС, А
    Характеристики срабатывания B, C
    Номинальный ток In 6...32 А
    Уставка по дифференциальному току тип АС: 30, 300 мА; тип А: 10, 30, 300 мА
    Номинальная наибольшая отключающая способность Icn 4,5 кА

    Серия DS201:

    Количество полюсов 1+N
    Тип АС, А
    Характеристики срабатывания B, C, K
    Номинальный ток In 6...40 А
    Уставка по дифференциальному току тип АС: 30, 100, 300 мА, 1000 мА; тип А: 10, 30, 100, 300 мА
    Номинальная наибольшая отключающая способность Icn 6 кА

    Серия DS200:

    Количество полюсов 2, 3, 4
    Тип АС, А
    Характеристики срабатывания B, C, K
    Номинальный ток In 6...63 А
    Уставка по дифференциальному току тип АС: 30 мА; тип А: 30 мА
    Номинальная наибольшая отключающая способность Icn 6 кА

    DSH941R:

    Количество полюсов 1+N
    Тип АС
    Характеристики срабатывания C
    Номинальный ток In 6...40 А
    Уставка по дифференциальному току тип АС: 30 мА
    Номинальная наибольшая отключающая способность Icn 4,5 кА

    Подробное описание аппаратов смотрите в каталоге производителя.

  3. #3
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Выбор аппарата защиты зависит от расчётов, которые должны определить его тип и характеристики. После определения необходимых характеристик выбираете нужный аппарат в соответствии со своим бюджетом.
    Я изучал, производитель утверждает что серия с маркой "h" - для домашнего использования. И тут разница в цене ( домашняя серия дешевле) и в отключающей способности-.
    она либо 4,5 кА либо 6кА. Надо определиться какую выбрать. Отсюда видимо и вопрос, что оптимальнее для загородного дома?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    производитель утверждает что серия с маркой "h" - для домашнего использования.
    Индекс Н означает Home (дом). Серия аппаратов с такой маркировкой входит в группу аппаратов защиты Compact Home. Есть группа System Pro M compact. Обе группы - это модулные устройства для монтажа на DIN рейку.

    Производитель, кроме технических характеристик разделил потребителей по секторам: жилой сектор, офисы, общественные здания, промышленные предприятия и здания и т.д. Для каждого сектора предлагается на выбор соответствующая продукция. Линейка аппаратов очень большая, особенно с учётом возможностей, которые обеспечиваются дополнительными устройствами.

    Разница между сериями S и SH, DS и DSH состоит только в том, что серия устройств для жилых зданий и помещений оптимизирована по типовым характеристикам и на них установлена более низкая цена. Однако надо понимать, что применение аппаратов защиты должно быть основано на расчётах и некоторые из них вполне могут показать, что серия SH или DSH недостаточна по типоряду производимых устройств.

  5. #5
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    Rакую серию взять?
    S200 или SH200
    DS200 или DSH941
    Для коттеджей я использую промышленную серию DS и S, однако многие проектировщики закладывают DSH и SH, но там сразу возникают проблемы со сборкой щитов, шины не применить (точнее есть некоторые ограничения), но ведь не маловажную роль играет и бюджет, стоимость дифференциального автомата DS201 AC16/0.03 около 5000р. против DSH941 AC16/0.03 который стоит около 2000р., однако не следует забывать что в серии DSH нет дифференциальных автоматов типа A, а нам нужно из поставить во влажные помещения... Так что я за DS и S.

  6. #6
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    типа A, а нам нужно из поставить во влажные помещения...
    По поводу типа А в ПУЭ 7, наткнулся на пункт
    7.1.78." В зданиях могут применяться УЗО типа «А»,реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или«АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
    Источником пульсирующего тока являются, например,стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света,телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др."

    Написано МОГУТ, т.е. не обязательно.
    Больше указаний про тип А не встречал, чем обуславливается применение именно типа А и именно во влажных помещених?

  7. #7
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    По поводу типа А в ПУЭ 7, наткнулся на пункт 7.1.78
    Других требований по этому поводу нет. В любом случае это решать заказчику и проектировщику.
    На всех розеточных линиях я всегда ставлю дифф типа АС как минимум, по возможности бюджета ставлю А на влажные помещения, поскольку эти помещения более опасны в отношении поражения человека электрическим током.
    Безусловно лучшим будет поставить такую защиту на все линии, но не всегда этого позволяет бюджет.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Молот, во всём нужна разумная целесообразность. Дифференциальные автоматы и УЗО типа АС реагируют только на синусоидальные токи. Устройства типа А реагируют на синусоидальные токи, а также на пульсирующие постоянные дифференциальные токи. Пульсирующие токи могут появиться там, где используют современное электронное оборудование с импульсными блоками питания, применяются осветительные приборы с ЭПРА, диммеры, частотные регуляторы (например, в стиральных машинах) и т.д. Соответственно, аппараты типа А следует устанавливать в те цепи, где возможно возникновение тока утечки такого рода.

    ГОСТ Р 51327.1-2010 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ, БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СО ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ СВЕРХТОКОВ. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

    3.1.3 пульсирующий постоянный ток (pulsating direct current): Ток в форме пульсирующей волны, который принимает в каждом периоде номинальной промышленной частоты значение «0» или значение, не превышающее 0,006 А постоянного тока в течение одного непрерывного промежутка времени, выраженного в угловых величинах не менее 150°.

    3.3.5 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током (residual current operated circuit-breaker): Контактный коммутационный аппарат, предназначенный для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях.

    3.3.6 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков (ВДТ) (residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection (RCCB)): Управляемый дифференциальным током автоматический выключатель, не предназначенный для выполнения функций защиты от токов перегрузки и/или токов короткого замыкания.

    3.3.7 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (АВДТ): Управляемый дифференциальным током автоматический выключатель, предназначенный для выполнения функций защиты от токов перегрузки и/или токов короткого замыкания.

    В п. 3.3.6 дано определение УЗО, в п. 3.3.7 - дифференциальный автомат.

    3.3.20 АВДТ типа АС: АВДТ, срабатывание которого обеспечивается дифференциальным синусоидальным переменным током путем внезапного его приложения либо при медленном нарастании.

    3.3.21 АВДТ типа А: АВДТ, срабатывание которого обеспечивается как синусоидальным переменным, так и пульсирующим постоянным дифференциальными токами путем внезапного его приложения либо при медленном нарастании.

    5.2.9 Рабочие характеристики в случае дифференциального тока с составляющей постоянного тока

    5.2.9.1 АВДТ типа АС
    АВДТ, который обеспечивает срабатывание при дифференциальном синусоидальном переменном токе, прикладываемом либо скачком, либо медленно растущем.

    5.2.9.2 АВДТ типа А
    АВДТ, который обеспечивает срабатывание при дифференциальном синусоидальном переменном токе и дифференциальном пульсирующем постоянном токе, прикладываемом либо скачком, либо медленно растущем.

  9. #9
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Молот, Устройства типа А реагируют на синусоидальные токи, а также на пульсирующие постоянные дифференциальные токи. Пульсирующие токи могут появиться там, где используют современное электронное оборудование с импульсными блоками питания, применяются осветительные приборы с ЭПРА, диммеры, частотные регуляторы (например, в стиральных машинах) и т.д. Соответственно, аппараты типа А следует устанавливать в те цепи, где возможно возникновение тока утечки такого рода.
    Так современное оборудование все на импульсных блоках питания.
    Выходит применять надо тип А, но с другой стороны и тип А-С по ПЭУ не запрещен.
    Тогда вообще дилемма, ведь в деньгах разница в 2 раза.
    Читая эту тему начинаю тоже задумываться, что ставить, хотя в проекте у меня DSH941

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Вы же сами цитировали п. 1.7.78.

    7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А»,реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или«АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
    Источником пульсирующего тока являются, например,стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света,телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

    В какую конкретно розетку пользователь подключит свои приборы Вы знать не можете, но человек должен быть защищён. Вывод, по-моему, очевиден, хотя в ПУЭ формулировка не сформулирована категорично и не содержит обязательности исполнения.

    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения