baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 6 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 52

Тема: Как подключать СИП к автоматическому выключателю?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как подключать СИП к автоматическому выключателю?

    Каким образом можно непрерывным вводом в дом проложить СИП и подключить его к вводному автомату, если используется провод 16-25 мм2? Всегда подключали снаружи до изоляторов на доме, далее более тонким проводом до счётчика.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Всегда подключали снаружи до изоляторов на доме, далее более тонким проводом до счётчика.
    Всегда - это когда? В 1960 году? Надо помнить, что раньше не было изолированного провода СИП, вот и делали переходы с неизолированного на изоляторах. Сейчас прокладывают до ВРУ СИПом. Проектировщик выбирает соответствующий аппарат защиты, у которого зажимы соответствуют по характеристике данному сечению проводников и спокойно выполняют присоединения жил к аппарату защиты.

  3. #3
    stella stih
    Гость
    А кто должен подключить СИП к автомату в щитке учета? СИП в щиток завели сетевики, а подключить обязуют меня. Правильно требуют? Мол, ответственность пропишут по верхним клеммам автомата.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    А Вы откройте акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, в котором должна быть указана граница ответственности сторон. Обычно это граница проходит по зажимам вводного кабеля. СИП откуда протянули до щита? Более подробно можете рассказать?

  5. #5
    stella stih
    Гость
    Сетевики от столба(ВЛ) завели кабель в щит учета и сказали, что непосредственно к автомату мы должны присоединить. Это их СИП, вот и переживаю, имею ли я право в своем щитке присоединить их СИП, если это не указано в тех условиях на подключение? Не будет это расцениваться как самоуправство? А акты будут после тех присоединения. Меня больше интересует юридическая сторона этого вопроса. Завтра приезжают осуществлять это техприсоединение. Только у нас не просто присоединение, а увеличение мощности. Говорят, что фактически напряжение даду после заявки из сбыта. А до этого времени буду пользовать старую линию 220вт. Но акты должна буду подписывать завтра. Какое же это техприсоединение, если не будет электричества?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    Сетевики от столба(ВЛ) завели кабель в щит учета и сказали, что непосредственно к автомату мы должны присоединить.
    Подключение должны произвести специалисты электросетевой компании, Вы к этому не имеете никакого отношения.

  7. #7
    stella stih
    Гость
    В какой документ ткнуть их, чтобы они не дурили мне голову. На словах они очень убедительны, а я в этом не копенгаген.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от stella stih Посмотреть сообщение
    В какой документ ткнуть их, чтобы они не дурили мне голову.
    Покажите им ТУ и акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. В ТУ расписывают ответственности сторон. В ТУ должен быть пункт "Сетевая организация осуществляет":
    - Выполнение мероприятий, обеспечивающих присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации.

    Этот пункт гласит о том, что сетевая организация обязана проложить и подключить СИП к зажимам аппаратов защиты в щите учёта.

  9. #9
    stella stih
    Гость
    У сетевиков прописано лишь следующее: ответвление от ВЛ до вводного шкафа с пунктом учета выполнить от опоры...проводом СИП... А у меня прописано: выполнить строительномонтажные работы в границах своего участка...Сам момент присоединения их СИПа к моему автомату не прописан. Вот и трактуют в свою пользу, мол, мы не можем трогуть ваш щиток и ваш автомат. Мне не трудно присоединить, но почему они так упорствуют? Это настораживает. Я с ними давно воюю.

  10. #10
    stella stih
    Гость
    В договоре есть такой абзац:... не позднее 30 дней СО должна осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям...это в моем случае можно представить как доказательство того, что СО должна присоединить свой СИП к моему автомату в ЩУ?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения