Тема: Кабель с заниженным сечением в новостройке

  1. #91
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Ваши личные замеры юридической силы, скорее всего, не имеют юридической силы.
    Да, не имеют. Хотел предварительно измерить, чтобы было представление о фактических параметрах. Глянул ценники на приборы, не рентабельно.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Далее, в таблице указан номер протокола испытаний. В случае необходимости его можно запросить и попросить сделать сопроводительную записку или дать экспертное мнение.
    Обдумал этот момент. Застройщик скажет, что тот кабель из другой партии, он плохой. А у застройщика хороший.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    У Ассоциации есть механизм мониторинга сертификатов, попробуйте отправить им те фиговые листки, которые вам выдали.
    По итогам следующего заседания, если опять будем толкаться на месте в этом вопросе, конечно, придется туда запрос сделать.

  2. #92
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Глянул ценники на приборы, не рентабельно.
    У ЭТЛ вполне приемлемые цены. Замеров потребуется немного. Это точно дешевле мегомметра, который вы потом положите на полку.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Застройщик скажет, что тот кабель из другой партии, он плохой.
    Может. Для этого и нужны результаты замеров характеристик вашего кабеля.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    По итогам следующего заседания, если опять будем толкаться на месте в этом вопросе, конечно, придется туда запрос сделать.
    Ответ из Ассоциации может поставить окончательную точку в этом вопросе.

  3. #93
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Для этого и нужны результаты замеров характеристик вашего кабеля.
    Будет очень неплохо, если свои измерения вы сделаете по той же методике, которая прописана в том документе, на который я давал ссылку в посте #90.

    Соответствие методик может разрушить теорию о том, что проведённые испытания касались только одной партии кабеля, которая по несчастью попалась под руку. Не сомневаюсь, что проверка любого кабеля этой лавки покажет, что кабель контрафактный независимо от партии. Такие подворотни просто не в состоянии выпускать качественную продукцию, у них нет для этого ни средств, ни специалистов, ни целей выпускать качественную продукцию. Выявление некачественной продукции на рынке кабельно-проводниковой продукции и приведение разнообразных "производителей" в чувство - основная цель проекта "Кабель без опасности".

  4. #94
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Ответ из Ассоциации может поставить окончательную точку в этом вопросе.
    Сегодня юрист дала мне ссылку на Ассоциацию дистрибьюторов и производителей электротехники «Честная позиция». Мол, там, возможно, могут помочь. Сама она переговорила, видимо, с секретарем, та толком ничего пояснить не смогла. Я переговорил с представителем ассоциации в сибирском округе и затем - с генеральным директором Владимиров Кашкиным. Тот обещал помочь, я сделал им запрос. По поводу испытания кабеля - они его демонтируют, опечатывают и отправляют в специализированную лабораторию, где потрошат его полностью. Лабораторий несколько по округу, но в Иркутске такой нет.
    Кстати, на сайте ассоциации есть ссылка на проект "Кабель без опасности", которым и НП "Ассоциация электрокабель" занимается. Вероятно, они партнеры...

    Руководитель ассоциации скинул мне документ, подтверждающий, что продукция, выпущенная по ТУ, должна быть не хуже выпущенной по ГОСТ. Это ответ Томского Научно-исследовательского кабельного института на запрос НП "Ассоциация электрокабель". Посоветовался с юристом и решили в институт тоже запрос сделать. Предполагаю послать туда протокол испытаний и попросить прокомментировать, возможна ли дальнейшая безопасная эксплуатация испытанного кабеля.

    Ответ НИКИ по стандарту.pdf


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Будет очень неплохо, если свои измерения вы сделаете по той же методике, которая прописана в том документе, на который я давал ссылку в посте #90.
    Ну, пока вроде к работе МегаТэка претензий нет. Посмотрим, что дальше будет.

  5. #95
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Посоветовался с юристом и решили в институт тоже запрос сделать.
    А сейчас сижу и думаю - а почему бы и в НИИКП не написать?

    Юрист предложила сделать запросы во все госорганы. Пожарный надзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор. И в прокуратуру.

  6. #96
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    а почему бы и в НИИКП не написать?
    А что вы хотите им написать? Вряд ли там занимаются подобными проблемами. Испытательный центр у института есть, но там проводят тестирование продукции по заявкам производителей.

  7. #97
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А что вы хотите им написать? Вряд ли там занимаются подобными проблемами. Испытательный центр у института есть, но там проводят тестирование продукции по заявкам производителей.
    Сделал три обращения. В НИКИ, НП Ассоциация Электрокабель, Ассоциация Честная позиция.

    Надеюсь, что-нибудь ответят.

  8. #98
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    ТУ 3520-001-44500663-2015
    Посмотрел повнимательней. В разных сертификатах разные ТУ. Во втором указаны ТУ 3521-001-91427550-11

  9. #99
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Во втором указаны ТУ 3521-001-91427550-11
    А вот эти ТУ уже ищутся. Нашел их, например, на сайте ТД "ЭлектроюгВолгоград", упоминаются при описании кабеля ВВГ.
    И смотрите еще что: Сертификат соответствия С-RU.ПБ48.В.00383, выдан ООО ТД "Элтрейд" (Москва, шоссе Энтузиастов - такого адреса у них я еще не видел), действовал с 2011 по 2014г. Что это значит? Что в этот период изготовитель вырабатывал качественную продукцию?

  10. #100
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Тот обещал помочь, я сделал им запрос.
    Очень хорошо будет, если они возьмутся за это дело.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    По поводу испытания кабеля - они его демонтируют, опечатывают и отправляют в специализированную лабораторию, где потрошат его полностью.
    Правильно. В принципе, для испытаний нужен образец кабеля длиной не менее метра.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Лабораторий несколько по округу, но в Иркутске такой нет.
    Это не проблема.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Кстати, на сайте ассоциации есть ссылка на проект "Кабель без опасности", которым и НП "Ассоциация электрокабель" занимается. Вероятно, они партнеры...
    Участники рынка электротехнической продукции - производители и дистрибьютеры создали несколько проектов. В отношении кабельно-проводниковой продукции создан проект "Кабель без опасности". Проект "Честная позиция" объединяет всех, кто так или иначе, принимает участие в этой деятельности.

    Кстати, вы вот этот документ с сайта видели?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Руководитель ассоциации скинул мне документ, подтверждающий, что продукция, выпущенная по ТУ, должна быть не хуже выпущенной по ГОСТ.
    Само собой. Ничего другого вам никто из специалистов не скажет.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Предполагаю послать туда протокол испытаний и попросить прокомментировать
    Какой протокол? Тот, который вам выдаст ЭТЛ?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Надеюсь, что-нибудь ответят.
    Думаю, ответят.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Нашел их, например, на сайте ТД "ЭлектроюгВолгоград", упоминаются при описании кабеля ВВГ.
    Есть ещё вот такой сертификат соответствия С-RU.ПБ48.В.00459 выдан ООО ТД "ЭЛТРЕЙД".

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Москва, шоссе Энтузиастов - такого адреса у них я еще не видел
    По этому адресу расположен жилой дом, в котором первые этажи заняты, преимущественно, магазинами и кафешками. Возможно, там был и офис этой лавки. Сертификат был выдан ОС ООО "Эксперт", г. Электросталь. Никаких сведений об этой организации нет. С аналогичным названием есть организация в Воронеже, которая занимается вопросами безопасности лифтов.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Что это значит? Что в этот период изготовитель вырабатывал качественную продукцию?
    Это значит, что на продукцию был получен противопожарный сертификат. Больше это ничего не значит.

    Обозначение национального стандарта или свода правил: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ);

    В 123-ФЗ (ТР о требованиях пожарной безопасности) в отношении силовых кабелей этого типа указано, всего лишь,что их оболочки не должны поддерживать горение. Кроме того, указаны схемы подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности (Статья 146).

    В лучшем случае, это означает, что оболочки кабеля изготовлены из пластиката, которые не поддерживают горение (индекс "нг"), могут прокладываться в пучке (индексы А и другие).

прочая информация