  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    marfin, если не секрет, как сейчас будете строить схему электроснабжения? Не зря я здесь распинался? Убедил Вас или Вы остались при своем мнение?

  2. #2
    marfin
    Гость
    Попробую изменить путь проклади вводного кабеля и сместить щиток учёта поближе к месту подвода на 1-м этаже.
    Делаю хорошим людям - хочу сделать качественно, а для них главный критерий был - безопасность, поэтому и задавал вопросы т.к. беспокоили 7 метров незащищённой эл. проводки по сгораемым конструкциям.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    Делаю хорошим людям - хочу сделать качественно, а для них главный критерий был - безопасность
    А если бы это были не очень хорошие люди, значит можно делать как угодно, наплевав на безопасность? Так сказать - двойной стандарт?

  4. #4
    marfin
    Гость
    "хорошие люди" - означает степень моего личного знакомсва, а "качественно" означает более индивидуальный подход, чем просто к заказчику.
    Когда я делаю какие-либо проекты, я делаю их хорошо, и конечно же если люди знакомые или заказчик желает получить лучше чем у всех (за доп. плату) - я делаю проекты очень хорошо.
    Мне кажется что это не "двойной стандарт", а грамотный подход к выполняемой работе.
    PS: этот проект я делаю бесплатно для знакомых людей.

  5. #5
    Владислав
    Гость
    Всем здравствуйте!!!Квартира находится на 1-ом этаже,под ней есть подвал,можно-ли в подвале этого дома забить контур заземления?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    можно-ли в подвале этого дома забить контур заземления?
    Какая цель этого контура заземления? Если в многоквартирном доме нет повторного заземления на вводе, то Вы не можете себе установить индивидуальный.

  7. #7
    Владислав
    Гость
    Дом двухэтажный,повторного заземления нет.В ванной стоит джакузи и стиралка.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    Дом двухэтажный,повторного заземления нет.В ванной стоит джакузи и стиралка.
    Надо во ВРУ установить две шины РЕ и N, смонтировать контур заземления и подключить его к шине РЕ, а от него до квартирного щита проложить РЕ проводник. Потом прокладываете от шины РЕ в квартирном щите до розеток в ванной РЕ проводник, не забыв при этом об установке ДСУП в помещении с повышенной опасностью (ванная комната).

  9. #9
    Владислав
    Гость
    Приходит воздушкой 3 фазы и ноль!

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    Приходит воздушкой 3 фазы и ноль!
    Тем более. Обязательно установите на вводе повторное заземление. Вот ссылка на ПУЭ 1.7.61. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.

прочая информация