Это обычная практика во всех регионах, к сожалению.
Проводник уравнивания потенциалов установлен неправильно и ненадёжно. Установите шину и подключите трубы отдельными проводниками, а не таким шлейфом. Шина КУП должна быть подключена к шине PE в щитке квартиры.
Нюанс в том, что Вам придётся всё переделать. У Вас на ввод воткнули дифференциальный автомат АД12. Это устройство реагирует не только на токи короткого замыкания и перегрузку, но и на токи утечки. Посмотрите уставку автомата по дифференциальному току, которая указана под номиналом автомата в левом верхнем углу (под жёлтым рычажком на фотографии не видно). Там должна быть такая надпись IΔn 30 мА или 100 мА или 300 мА. В том случае, если это 30 мА, то автомат сработает на расцепление при утечке тока равном 0,5IΔn, т.е. 15 мА. Видимо, это у Вас и произошло. Это означает несколько плохих вещей:
1. В цепях существуют утечки тока и их надо проверять (например, скрутки, нарушение изоляции и т.д.)
2. Уставка не соответствует той, которая может быть у дифавтомата на вводе - 300 мА.
3. При установленных правильно групповых УЗО такой автомат на вводе вообще не нужен.
4. Если не замените автомат, то он будет обесточивать всю квартиру, поскольку даже в исправной проводке токи утечки есть и будут. Например, стиральная машина может иметь ток утечки до 5 мА. В сумме по всей проводке такие токи утечки могут превысить порог срабатывания дифференциального автомата и он будет отключать всё, потому что установлен на вводе.
По щитку позже отвечу.
Строительная компания использует самые дешёвые материалы и оборудование, чтобы снизить себестоимость строительства. Нередко для проводки используют откровенный контрофакт. Покупайте кабель, который изготовлен по ГОСТ, а не ТУ. Вы так и сделали.
На освещение требуется кабель ВВГнг-LS 3 х 1,5 мм2, на розетки ВВГнг-LS 3 x 2,5 мм2. На плиту тоже ВВГнг-LS с сечением, которое можно определить по мощности плиты.
Это не гипотеза. Провода и кабели должны быть проложены в стальных трубах, обладающих локализационной способностью в тех случаях, когда проводка выполняется скрыто по сгораемым конструкциям. В стальных гильзах прокладывают провода и кабели, если проходы выполнены в сгораемых конструкциях или перегородках. Делают это, действительно, с целью предотвратить возгорание от короткого замыкания. Электрическая дуга не прожигает стенку стальной трубы. Толщина стенок трубы нормируется и зависит от сечения проводников. У Вас нет сгораемых оснований в месте, где установлен щит.
Во-первых, под штукатуркой он тоже горит. Во-вторых, Вы можете представить себе условия, когда возможно возгорание СИП? Что должно произойти?
Прокладывайте в коробах.
Да, делают из ПВХ. Спрашивайте у продавцов, что за гофру они продают. Пусть показывают сертификаты производителя.
Можно и проверить перед покупкой. Если к гофре поднести источник огня (зажигалку, например), то пластик начнёт гореть, коптить и вонять.Если зажигалку погасите, тогда погаснет и пластик. Это значит, что композиция ПВХ не поддерживает горение. Если гофра продолжит гореть, то такую не берите. Для проверки достаточно кусочка гофры - 2-3 см.
Это ширина монтажного кронштейна?
Можно.
Если придумаете как закрепить шину, то не обрезайте.
Заглянуть в НТД никому из них в голову не приходит.
Я думаю, что Вы можете такой длинный список составить того, что Вам неудобно, от которого пломбировщик впадёт в депрессиюЕму, видимо, начальство не сказало, что в законодательстве правила проверки счётчиков расписаны страницы на три. Потребителю направляется уведомление о предстоящей проверке с указанием даты и времени. Если потребитель не может в этот день обеспечить доступ к счётчику, то он обязан согласовать другую дату и время проверки. Уведомления, как правило, доставлялись почтой. С некоторых пор почта работать перестала, но ситуацию кое-где уже исправили. Чтобы не мучить почтальонов законодатель внёс в постановление 442 изменения, которые позволяют доставить такое уведомление в любой форме и любым современным способом: по мобильному телефону, по стационарному телефону, по электронной почте. Задействованы все возможные каналы связи. Какие проблемы? Если они и существуют, то они точно не Ваши. Вы не обязаны эксплуатировать счётчик в условиях, которые для него не предусмотрены по причине того, что проверяющему неудобно.