Для надежности привариться к каждой арматурине? Чем? Полосой?
Можете по периметру приварить стальную полосу. Предусмотрите отверстия под болтовое соединение, которым будете крепить заземляющий проводник к полосе. Отверстия должны быть под болт М8.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Значит, к повторному заземлению особых требований нет?
Каких особых требований? Есть просто требования по величине сопротивления растеканию тока заземляющего устройства опоры. Эта величина не должна превышать 30 Ом.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Это повторное заземление зачем нужно?
Повторное заземление магистрального PEN необходимо по нескольким причинам.

ПУЭ, 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Пожалуй, тогда оцинкованная классика будет предпочтительней модульно-штыревого.
Сделайте расчёт.