Вопрос касается устройства заземления в новом дачном доме. Поясните, пожалуйста, система TN-C-S требует выполнения повторного заземления на столбах ВЛ, в ВРУ, я просмотрел в СНТ все столбы от участка до трансформатора (≈500м) ни чего похожего на повторное заземление там нет, и как выяснилось сам трансформатор в таком состоянии, что сети отказываются подписывать договор на обслуживание. Может быть спрошу по дилетантски, но где должно быть первичное заземление?
Да ЖБ опоры. Тогда PEN-проводник должен быть где-то соединен с армокаркасом ЖБ опоры? Если да, подскажите, как должно выглядеть это соединение?
Т.е. от трансформатора и от распределительно устройства, которое находится рядом, должна отходить стальная шина заземления и уходить в землю, теоретически?
Т.е. на каждом столбе в СНТ, от которого запитан дом (электроустановка) должно быть выполнено повторное заземление?
В ТП. ПУЭ. Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью
п. 1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания.
Если фундамент здания, в котором размещается подстанция, используется в качестве естественных заземлителей, нейтраль трансформатора следует заземлять путем присоединения не менее чем к двум металлическим колоннам или к закладным деталям, приваренным к арматуре не менее двух железобетонных фундаментов.
При расположении встроенных подстанций на разных этажах многоэтажного здания заземление нейтрали трансформаторов таких подстанций должно быть выполнено при помощи специально проложенного заземляющего проводника. В этом случае заземляющий проводник должен быть дополнительно присоединен к колонне здания, ближайшей к трансформатору, а его сопротивление учтено при определении сопротивления растеканию заземляющего устройства, к которому присоединена нейтраль трансформатора.
Во всех случаях должны быть приняты меры по обеспечению непрерывности цепи заземления и защите заземляющего проводника от механических повреждений.
Если в PEN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной PEN распределительного устройства напряжением до 1 кВ, установлен трансформатор тока, то заземляющий проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к PEN-проводнику, по возможности сразу за трансформатором тока. В таком случае разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S должно быть выполнено также за трансформатором тока. Трансформатор тока следует размещать как можно ближе к выводу нейтрали генератора или трансформатора.
п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Спасибо! Начинает, что-то вырисовываться. Осмотрел столбы ещё раз, да действительно на верху есть кусок катанки (фото1), но к сожалению не видно подключен к нему PEN проводник или нет. В СНТ по ВЛ идут 5 не изолированных проводов, три это фазы, это понятно, один присоединен к металлической конструкции на которой установлен трансформатор, если правильно понимаю это глухо заземленная нейтрал? А вот пятый проводов оканчивается или наверное правильнее начинается просто на изоляторе столба у ТП (фото2), так и должно быть? На некоторые дома в СНТ с этого провода берется 0, это верно?
Ещё мучают два вопроса. Не изолированные провода, которые идут от ТП к СНТ и по самому СНТ будут являться условием, когда электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена? Если все-таки делать TN, перед тем как разделить PEN, необходимо выполнить проверку работоспособности повторного заземления на столбах и заземление у ТП?