baner_1.1

Закрытая тема
Страница 18 из 33 ПерваяПервая ... 8 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 325

Тема: Правильно ли мне установили заземление?

  1. #171
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Фактически ничего не изменилось, но требования есть требования
    Как это ничего не изменилось? На 2 схеме шина РЕ без перемычки выполняет сразу две функции – распределение электроэнергии и защитную, а так не должно быть.

  2. #172
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    На 2 схеме шина РЕ без перемычки выполняет сразу две функции – распределение электроэнергии и защитную, а так не должно быть.
    Правильно, раз она несет две функции, с чем ее перемыкать? )))))
    Ну а на схеме 1 дополнительная шина N соединена с шиной PE, то есть это фактически один элемент, который выполняет те же две функции - распределение электроэнергии и защитную.

  3. #173
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Правильно, раз она несет две функции, с чем ее перемыкать? )
    А разве РЕ может выполнять две функции?
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Ну а на схеме 1 дополнительная шина N соединена с шиной PE, то есть это фактически один элемент, который выполняет те же две функции - распределение электроэнергии и защитную.
    Две разные шины, а не одна.

  4. #174
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А разве РЕ может выполнять две функции?
    Это фраза Владимира...

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Две разные шины, а не одна.
    Согласен, однако схема протекания электрического тока не изменилась...

  5. #175
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А если сечение проводника меньше 10мм2, то можно будет только ТТ сделать?
    Что у Вас за здание? ПУЭ, 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    п. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

  6. #176
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Согласен, однако схема протекания электрического тока не изменилась
    А если согласны, то выполняйте в соответствии с требованиями, а не на свое личное усмотрение.

  7. #177
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А если согласны, то выполняйте в соответствии с требованиями, а не на свое личное усмотрение.
    Владимир, так и сделаю, согласно требованиям! Просто немного подискутировал - прошу прощения!

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    Что считаеть случаем, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены?

  8. #178
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    А вот дополнительная шина N не требуется, лишняя трата денег. Здесь надо разобраться, что будет подключено к УЗО? Один кабель подключают напрямую к зажимам УЗО. Зачем городить огород?

  9. #179
    VIPer
    Гость
    Станислав, К УЗО будет подключено 14 групп разных автоматов, далее потребители, поэтому N-шина установлена от УЗО
    Да и шина стоит 24 рубля, тратой не считаю...

  10. #180
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Владимир, так и сделаю, согласно требованиям! Просто немного подискутировал - прошу прощения!
    Прощения просить не стоит, не для этого мы все здесь.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Что считаеть случаем, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены?
    Это когда электроустановка установлена в зданиях и временных строениях или мобильных сооружениях, в которых невозможно защитить человека от поражения электрическим током через токопроводящие поверхности зданий при помощи системы заземления TN.

прочая информация
Закрытая тема
Страница 18 из 33 ПерваяПервая ... 8 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения