Тема: установка муфт

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Sergey
    Гость
    Всем добрый день, опять же вопрос по муфтам. Новый многоэтажный дом (17-25 этажей ). В этажном щите проходит магистральный кабель питания квартир ВВГ нг 1х95, как у нас принято на стройках,бывает ,что кабель срезают(воруют ) вопрос в том ,для воостановления лучше конечно перетянуть цельным куском как я понимаю ,но все же какое максимальное количество соединений можно использовать ? в ПУЭ говорится про 1 км ,у нас такой длины конечно и близко не набирается за 17-25 этажей .. даже с учетом прокладки по тех.подполью метров 70 . Опять же ,понимаю ,что желательно цельным куском ,но когда встает вопрос почему нельзя доставить кусками(руководству,эконом ия ,ведь оставшиеся куски ,то что не своровали считай выбрасываем ) нужна аргументация ,со ссылкой на источники . Всем спасибо.

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Sergey, Нормально обжатая муфта не влияет на переходное сопротивление,верней влияет но эти потери гораздо меньше чем в 1м самого кабеля.

  3. #3
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Sergey, Нормально обжатая муфта не влияет на переходное сопротивление,верней влияет но эти потери гораздо меньше чем в 1м самого кабеля.
    То есть,вполне реально 3-4 соединения на этом участке ? ничего не нарушив ?

  4. #4
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    То есть,вполне реально 3-4 соединения на этом участке
    Конкретно для стояков здания я лично не чего страшного не вижу,у меня тоже провода срезали с разных этажей,не кто на перетяжку денег не выделял ставили муфты,но все в пределах разумного где возможна замена там меняем где по каким то причинам нет,тогда муфта.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    метров 70
    на такой метраж я бы ставил не больше 2.все таки превращать в стояк в кучу муфт не стоит.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    нужна аргументация ,со ссылкой на источники
    Нормативного ограничения количества муфт на эксплуатируемых кабельных линиях нет, однако необходимо руководствоваться не только экономической составляющей, но и сроком эксплуатации, причиной повреждения, состоянием изоляции и так далее.

  6. #6
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Нормативного ограничения количества муфт на эксплуатируемых кабельных линиях нет, однако необходимо руководствоваться не только экономической составляющей, но и сроком эксплуатации, причиной повреждения, состоянием изоляции и так далее.
    Вопрос в продолжении данной темы: А есть ли разница в использовании соединительных гильз(с опрессовкой) и соединительной муфты? какой способ более верен и надежен ? И к примеру при прокладке тех же магистральных стояков,что правильнее использовать?

  7. #7
    serg934
    Гость
    перепад по высоте примерно 20метров ( с -1 этажа на 4-й) прокладка будет осуществляться в лотках. и кабельных шахтах. поворотов примерно около 10. еще хочу сказать что условия для работы очень стесненные. также работа на высоте 3,5-4,0м - около 200метров

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Тут зависит от количества монтажников, которые будут привлечены к прокладке кабеля. Вчетвером не проложить такую кабельную линию, а если увеличить число монтажников и расставить их равномерно по линии прокладки, то можно выполнить монтаж неразрывно. Ещё присутствует один немаловажный фактор качества монтажа - это цена за прокладку кабеля в стеснённых условиях.
    Цитата Сообщение от serg934 Посмотреть сообщение
    какое количество муфт я могу установить?
    Проектировщик должен закладывать минимальное количество, в зависимости от условий прокладки. Если невозможно выполнить требования ПУЭ, п. 2.3.70., то в любом правиле есть исключения, которые обсуждаются и согласовываются. Главное без фанатизма.

  9. #9
    serg934
    Гость
    спасибо Макс! буду требовать чтобы включили кол-во муфт в проект

  10. #10
    Sergey
    Гость
    Всем Доброго Дня! Вопрос в продолжении данной темы,а допустимо ли сращивание кабеля ввгнг(а)-frls 5х16? Кабель используется для питания лифтов, аналогичный случай так же используется для питания вентилятора ДУ. По сравнению с остальными вопросами,смущает факт именно того,что это фрлс .