    А если есть помещение(офис) ,потолки часть из гипсокартона ,часть из Армстронга, могу я проложить проводку кабелем ВВГнгнд в пластиковой гофре? Не противоречит такая прокладка требованиям ПУЭ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Сергей73 Посмотреть сообщение
    А если есть помещение(офис) ,потолки часть из гипсокартона ,часть из Армстронга, могу я проложить проводку кабелем ВВГнгнд в пластиковой гофре?
    Можете, данный способ не только не противоречит, но и обязателен к применению. Гофра в данном случае обеспечивает сменяемость электропроводки. Гипсокартон является негорючим материалом и относится к группе горения Г1.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Гипсокартон является негорючим материалом и относится к группе горения Г1.
    Извиняюсь, не негорючим, а слабогорючим материалом Г1.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    СП 31-110-203. 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

  5. #5
    Сергей73
    Гость
    Спасибо Макс.