miltorun, чтобы отделить рекомендации от требования в ПУЭ, достаточно открыть п. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
В пункте 7.1.38. написано дословно "следует выполнять". Теперь смотри в п. 1.1.17. и определяем обязательность выполнения требований ПУЭ. Слово "следует" обязательно к применению. Для чего это я Вам разжёвываю? Для того, чтобы Вы не трактовали данное требование в сторону "хочу", а выполняли неукоснительно.
Свой взгляд оставьте при себе обсуждая житейские проблемы с женой, а в электротехнике обязаны строго руководствоваться требованиями НТД.
Опять Вы приплетаете свой взгляд, хотя это определение чётко прописано "Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок".
Бронированный кабель предназначен для прокладки в земле, а броня не обладает локализационной способностью и не способна защитить сгораемые основания от возгорания.
Если примените провода с индексом "нг", то почему бы нет. Обычно такие провода в двойной изоляции. Так в чём прикол то? Проще проложить кабелем, чем скручивать и протягивать провода.





Ответить с цитированием