    Немного расшифрую и дополню Михаил_Д:
    По 1 пункту. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    2. Разделить 4 групповую линию на две независимые линии, запитанные от отдельных аппаратов защиты, так как наружние установки должны питаться по отдельным групповым линиям с установкой УЗО. ПУЭ, п. 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
    п. 6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.
    п. 6.4.18. Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям - распределительным или от сети зданий.
    Допускаемая мощность указанных установок не более 2 кВт на фазу при наличии резерва мощности сети.
    Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО).

    3. Почему на 11 групповой линии (розетка кухни) установлен аппарат защиты на 25 А? Какое электрооборудование запитывается? Какого номинала будет установлена розетка? Обратите особое внимание на то, что автоматический выключатель на вводе номиналом 25 А, а это означает, что при неисправностях в групповой линии он будет отключатся совместно с групповым автоматом, обесточивая при этом всё электроснабжение дома.

    4. Установить дифференциальные автоматические выключатели на групповые линии № 4; 5; 10; 14; 15. Так как данная часть электроустановки относится к особо опасным (наружные) и к помещениям с повышенной опасностью.

  2. #12
    Rayzer
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Rayzer,
    Спасибо!
    1 Насколько я разобрался, то получается разделение либо в самом счётчике через клемы, либо за счётчиком. См. фото.
    2 На второй этаж идут 3 фазы, ноль и земля. На схеме мало заморачивался, так как это для меня понятно все. вопрос в самих автоматах
    3 Заменю
    4 Заменю на 16А
    5 На кухне 3 линии: посудомойка, стиралка и линия на розетки (эл. чайник, микроволновка, вытяжка)
    6 Понятно.Заменю на 30мА на посудомойку и на стиралку.
    7 Меняю на 30мА
    8 Только наружные ( будут закрываться крышкой на замок, либо откоючаться автоматами в щитовой с замком)
    Вся проводка выполнена кабелем ВВГнг (ЖЗЦМ). Ввод 5х4. Освещение 2х1,5, Розетки 3х1,5 (плпнировал на автоматы максимум под 16А) и 3х2,5( планирал максимум автоматы на 20А)
    Возле дома сделал заземление (звездой), Сопротивление еще не мерял, но думаю там все в порядке.
    Изображения
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 14.10.2013 в 20:59.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Извините, случайно отослал пост раньше времени.

    Цитата Сообщение от Rayzer Посмотреть сообщение
    получается разделение либо в самом счётчике через клемы
    Это неверно. Разделения PEN проводника в щите нет. На фотографии PEN проводник подключен к монтажной плате. Перемычки между шинами PE и N отсутствуют. Прочитайте ещё раз требования ПУЭ

    Если у Вас нет главной заземляющей шины, то
    1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

    1.7.135. В месте разделения -проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. -проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного -проводника.

    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    Схему разделения PEN проводника я уже приводил.

    Контур заземления необходимо подключить к шине PE проводником сечением не менее 10 кв. мм

    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый – 16 мм2, стальной - 75 мм2.

    Цитата Сообщение от Rayzer Посмотреть сообщение
    На кухне 3 линии: посудомойка, стиралка и линия на розетки
    Какая плита у Вас будет установлена? Мощность известна?

    Цитата Сообщение от Rayzer Посмотреть сообщение
    Только наружные
    Только под защиту дифавтоматов.

    Цитата Сообщение от Rayzer Посмотреть сообщение
    Освещение 2х1,5, Розетки 3х1,5 (плпнировал на автоматы максимум под 16А) и 3х2,5( планирал максимум автоматы на 20А)
    Ещё раз п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

    Расчёты кабельных линий не делали? Освещение надо прокладывать кабелем 3 х 1,5 (защита автоматом номиналом 10А), розеточные линии 3 х 2,5 (защита автоматом номиналом 16А). Линию для плиты, если она электрическая надо смотреть отдельно. Какая у неё будет мощность?