    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Двигатель закрепляется на основании болтами,это считается "надёжным"контактом?
    В случае когда двигатель установлен и закреплён на станине при помощи болтов, то заземлять можно только металлическую конструкцию станины, такое соединение считается надёжным. Об этом же говорится в ПУЭ, п. 1 7.77., 2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ГОСТ Р 50571.5.54-2011/ МЭК 60364-5-54:2002
    Часть 5-54
    Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов

    543.2 Типы защитных проводников
    543.2.1 Защитные проводники могут быть представлены одним из нижеследующих типов или их комбинацией:
    - проводники (жилы) многожильного кабеля;
    - изолированный или голый проводник, который проложен в общей оболочке с линейными проводниками;
    - стационарно проложенные голые или изолированные проводники;
    - металлические оболочки кабелей, экраны кабелей, броня кабелей, проволочная оплетка, концентрические проводники, металлические трубы, объекты, удовлетворяющие требованиям перечислений а) и b) 543.2.2.
    Примечание - Некоторые виды кабельных лестниц и лотков могут использоваться в качестве защитных проводников при выполнении требований 543.6.
    543.2.2 Металлические оболочки такого оборудования, как низковольтные устройства защиты и управления или шинопроводы, металлические оболочки или рамы могут использоваться в качестве защитных проводников при одновременном выполнении нижеследующих условий:
    a) электрическая непрерывность цепи обеспечена конструкцией или установкой дополнительных перемычек таким образом, что обеспечивается защита от механических, химических и электрохимических повреждений;
    b) они удовлетворяют требованиям 543.1;
    c) должна быть предусмотрена возможность подключения других защитных проводников в предусмотренных точках.
    543.2.3 Нижеперечисленные металлические части не следует использовать в качестве защитных проводников и защитных проводников уравнивания потенциалов:
    - металлические трубы систем водоснабжения и канализации;
    - трубопроводы с горючими газами и жидкостями;
    - конструкции, подверженные механическим нагрузкам в нормальных условиях;
    - гибкие или мягкие металлические проводники, за исключением специально предназначенных для этих целей;
    - гибкие металлические части;
    - поддерживающие конструкции электропроводок.

  3. #13
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    114
    Здравствуйте.Долго не мог написать,с интернетом проблемы.Подскажите,пожалу йста.Имеется рубильник 380 В,четвёртый проводник питающего кабеля посажен на корпус шкафа рубильника.Как сказали здесь это РЕ проводник.Когда подключаем двигатель-всё понятно.3 фазы и защитный проводник.А если нужно 220В взять?Ведь использовать РЕ провод нельзя(хотя на этом предприятии так делают везде).
    И ещё вопрос.Ситуация такая:пусковое устройсто двигателя(металлическая коробка,а в ней два пускателя и кнопки вперёд-назад.Эта коробка соединения с заземлёнными металлоконструкциями не имеет.(висит или лежит).Вопрос вот в чём:как защитить человека,который нажимает на кнопки,от поражения током?КОгда берём 380В,всё понятно,на корпус этой коробки(пускового устройства)четвёртый проводник кабеля с рубильника.А вот когда нужно на катушку пускателя 220В подать,возникает не ясность.Как правиль делать?Четвёртый проводник на корпус пусковой коробки посадить и туда же провод катушки пускателя?Но тогда,если будет повреждён РЕ проводник кабеля,на корпусе коробки пускового устройства будет "фаза"чере катушку.Объясните,пожалуйс та,как правильно делать.

  4. #14
    DIMA
    Гость
    .А вот когда нужно на катушку пускателя 220В подать
    так то катушка пускателя в подобных эл.установках должна быть на рабочее напряжение 380V.

  5. #15
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    114
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    так то катушка пускателя в подобных эл.установках должна быть на рабочее напряжение 380V.
    Не понял,почему?Есть катушки на 380,220,24В.

  6. #16
    DIMA
    Гость
    линейное напряжение в 220в тоже есть =).
    так понятно.


  7. #17
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    114
    DIMA, не пойму,к чему это всё.Есть линейное 220,есть 660,есть 127,какое угодно.В моём случае 380В линейное,катушка пускателя на 220В.Что бы было понятней,скажу так:используем не то,что надо,а "лепим"из того что есть.

  8. #18
    DIMA
    Гость
    катушка пускателя на 220В.Что бы было понятней,скажу так:используем не то,что надо,а "лепим"из того что есть.
    ну что могу сказать.
    цепляйте на корпус под собственную
    ответственность,вы превращаете защитный проводник в рабочий ноль а это не есть гуд.

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Имеется рубильник 380 В,четвёртый проводник питающего кабеля посажен на корпус шкафа рубильника.Как сказали здесь это РЕ проводник
    Всё верно.

    А если нужно 220В взять?Ведь использовать РЕ провод нельзя(хотя на этом предприятии так делают везде).
    Прокладывается дополнительный проводник РЕ.

    как защитить человека,который нажимает на кнопки,от поражения током?
    От щита прокладывается РЕ-проводник до металлической коробки пускового устройства. Вариантов исполнения может быть: РЕ-проводник в составе кабеля или отдельная прокладка РЕ-проводника в непосредственной близости от кабеля.

  10. #20
    DIMA
    Гость
    От щита прокладывается РЕ-проводник до металлической коробки пускового устройства. Вариантов исполнения может быть: РЕ-проводник в составе кабеля или отдельная прокладка РЕ-проводника в непосредственной близости от кабеля.
    я полагаю будет проще заменить катушку контактора,чем прокладывать РЕ.