Почти правильно, но есть одно НО!Дубль номер 3 )))
PEN-проводник требуется подключать под индивидуальный зажим на шине РЕ, а потом от шины РЕ, так же от индивидуального зажима, подключают корпус щита.
Бывает. Не берите мои слова близко к сердце.На самом деле, Григорий, когда читаешь все эти термины, то мозг не ассоциирует их с понятными и знакомыми ему слвами и образами. Поэтому я только сейчас, прочтя раз 20 понял.
От шина РЕ прокладывается отдельный проводник до корпуса рубильника. Этот проводник так же подключают на шине РЕ под отдельный (индивидуальный) зажим. Это норма прописана в требованиях ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.Тогда возникает вопрос: корпус рубильника остаётся без заземления?
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
Ключевое слово для прочтения вышеприведённого требования "отдельное ответвление". Расшифровывается как индивидуальный проводник.