    Дубль номер 3 )))
    Почти правильно, но есть одно НО!
    PEN-проводник требуется подключать под индивидуальный зажим на шине РЕ, а потом от шины РЕ, так же от индивидуального зажима, подключают корпус щита.

    На самом деле, Григорий, когда читаешь все эти термины, то мозг не ассоциирует их с понятными и знакомыми ему слвами и образами. Поэтому я только сейчас, прочтя раз 20 понял.
    Бывает. Не берите мои слова близко к сердце.

    Тогда возникает вопрос: корпус рубильника остаётся без заземления?
    От шина РЕ прокладывается отдельный проводник до корпуса рубильника. Этот проводник так же подключают на шине РЕ под отдельный (индивидуальный) зажим. Это норма прописана в требованиях ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
    Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

    Ключевое слово для прочтения вышеприведённого требования "отдельное ответвление". Расшифровывается как индивидуальный проводник.

  2. #2
    Namak
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    PEN-проводник требуется подключать под индивидуальный зажим на шине РЕ, а потом от шины РЕ, так же от индивидуального зажима, подключают корпус щита.

    От шина РЕ прокладывается отдельный проводник до корпуса рубильника.

    Ключевое слово для прочтения вышеприведённого требования "отдельное ответвление". Расшифровывается как индивидуальный проводник.
    Понятно.

    Но теперь следущая печалька\непонятка - подключение УЗО. Из-за того, что у нас сиcтема TN-C, PE электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи минуя УЗО.
    Но к нагрузке идёт 3 провода: фазный, N и PE. Куда цеплять PE нагрузки?

  3. #3
    DIMA
    Гость
    Григорий,
    объясните научным языком что от этого изменится?.
    ведь переходное сопротивление на столько мало и как правило перемычка соответствует сечению PEN проводника при минимальной длине способна пропустить больше токи .
    в теории такое разделение спокойно можно делать на одной шине если сделать визуальное разграничение.

  4. #4
    Namak
    Гость

    Счастье

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Григорий,
    объясните научным языком что от этого изменится?.
    ведь переходное сопротивление на столько мало и как правило перемычка соответствует сечению PEN проводника при минимальной длине способна пропустить больше токи .
    в теории такое разделение спокойно можно делать на одной шине если сделать визуальное разграничение.
    Я тоже задавался этим вопросом. Ведь гальваническая связь есть? Есть! Сечение перемычки как и сечение PEN? Такое же!

    Мож какие-то тайны есть?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Григорий,
    объясните научным языком что от этого изменится?.
    ведь переходное сопротивление на столько мало и как правило перемычка соответствует сечению PEN проводника при минимальной длине способна пропустить больше токи .
    в теории такое разделение спокойно можно делать на одной шине если сделать визуальное разграничение.
    Каждая шина выполняет свою функцию, шина РЕ - защитную, шина N - распределение электроэнергии.

  6. #6
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Каждая шина выполняет свою функцию, шина РЕ - защитную, шина N - распределение электроэнергии.
    это понятно.
    но лучший контакт когда его нет.
    я задавал этот вопрос многим проектировщикам внятного ответа так и не получил.
    теоритически допустим вот такую шину в чем может быть проблемам(теоретически) .


  7. #7
    Namak
    Гость
    Ну да. От основного РЩ в подвале и отходят кабели по этажам на маленькие РЩ по этажам.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    От основного РЩ в подвале и отходят кабели по этажам на маленькие РЩ по этажам.
    Вот и подключайте групповые линии и этим щитам.

  9. #9
    Namak
    Гость
    Спасибо, Григорий, за помощь.
    Dima - было полезно размять мозги )