, ноПочитал сейчас про эти моменты, о которых вы говорили вышеА что читали? ))) Я же подсказал, что надо почитать: ГОСТ Р 50345-99, а лучше ГОСТ Р 50345-2010, который заменил старый.нигде не попалось
8.6.1 Нормальная время-токовая характеристика
Характеристика расцепления выключателей должна обеспечивать эффективную защиту цепи без срабатывания при номинальном токе.
Эта время-токовая характеристика (характеристика расцепления) выключателя определяется условиями и значениями согласно таблице 7.
Таблица 7 действительна для выключателя, смонтированного в соответствии с условиями 9.2, работающего при температуре 30+5 °С.
Проверку осуществляют проведением испытаний по 9.10.
Таблица 7 - Время-токовые рабочие характеристики
9.10.1.2 Ток, равный 2,55In, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния. Время размыкания должно составлять не менее 1 с и не более:значение 2,55
- 60 с - при номинальных токах до 32 А включительно;
- 120 с - при номинальных токах св. 32 А.
Термин «холодное состояние» означает, что при контрольной температуре калибровки ток предварительно не пропускают.что значит "горячее", а что "холодное"?
9.10.2 Проверка мгновенного расцепления и точного размыкания контактовкакой из расцепителей сработает в точке I/In=5, тепловой или эл.магнитный?
...
9.10.2.2 Для выключателей типа В
Ток, равный 3In, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния.
Время размыкания должно быть не менее 0,1 с.
Затем ток, равный 5In, пропускают через все полюса, снова начиная с холодного состояния.
Время размыкания должно быть менее 0,1 с.
9.10.2.3 Для выключателей типа С
Ток, равный 5In, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния.
Время размыкания должно быть не менее 0,1 с.
Затем ток, равный 10In, пропускают через все полюса, снова начиная с холодного состояния.
Время размыкания должно быть менее 0,1 с.
9.10.2.4 Для выключателей типа D
Ток, равный 10In, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния. Время размыкания должно быть не менее 0,1 с.
Затем ток, равный 20In, или максимальный ток мгновенного расцепления пропускают через все полюса, снова начиная с холодного состояния.
Время размыкания должно быть менее 0,1 с.





Ответить с цитированием