Тема: Однофазная сеть или трехфазная?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Выходит что в настоящий момент у нас ноль выполняет работу еще и заземления?
    Да. В системе TN-C нулевой рабочий проводник и рабочий защитный проводник совмещены.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    после реконструкции будет уже пять жил, правильно?
    Правильно.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    3 фазы на каждом этаже к своей квартире, итого на одну фазу 12 квартир в крыле, всего 12 этажей 36 квартир
    Надо считать мощности, но в целом верно.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    ноль для всех общий получается?
    Да.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    PEN жила для всех квартир в крыле общая?
    Да.

    Кабели распределительной сети приходят на шины в этажных щитах. От этих шин идёт подключение вводных автоматов, счётчика и от счётчика идёт линия на групповые автоматы квартир.

    После реконструкции в этажных щитах появится две шины - PE и N, вместо одной PEN. И тогда в квартиры будет идти трёхжильный кабель и не двухжильный, как сейчас.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    К сожалению никаких документов и расчетов нет, УК нас только "обслуживает"
    Понятно. Станислав об этом же написал. К сожалению, такая картина почти везде.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Выходит что в настоящий момент у нас ноль выполняет работу еще и заземления?
    Да нет у Вас никакого заземления, только PEN на всём протяжении. В этажный щит приходит тоже PEN.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Значит нужно будет прокладывать пять жил везде
    На однофазные потребители надо будет прокладывать трёхжильным.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Выходит 3 фазы распределяются условно между квартирами
    Равномерно распределять. На квартиру №1 от фазы А, на квартиру №2 от фазы В, на квартиру №3 от фазы С, на квартиру №4 от фазы А, и так далее по списку.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    а ноль для всех общий получается? т.е. PEN жила для всех квартир в крыле общая?
    Этажный щит запитывается от стояка ответвлением: Фаза А, В, С + N + РЕ, а уже от этажного щита запитывают квартиры, как я написал ранее.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    К сожалению никаких документов и расчетов нет, УК нас только "обслуживает"
    УК "протирает стаканы", а не обслуживает!

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Вот основные требования ПУЭ, которые предстоит выполнить при реконструкции электроустановки:

    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий,имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети нанапряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии всистеме TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание(если есть заземлитель);
    4)металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, косновной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та частьтрубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5)металлические части каркаса здания;
    6)металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;



    М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода,входящие в здание; С2 - металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 - металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 - сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 -арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1- естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 - токоотвод системы молниезащиты; 5 -контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 - проводник рабочего (функционального) заземления; 7- проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального)заземлени я; 8 - заземляющий проводник

    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9)металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120)при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

    7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.

    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,

    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

    Есть множество технических деталей и особенностей и цитировать все главы ПУЭ здесь нет смысла.

прочая информация