  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    поторопилась подписать
    Напрасно, конечно, Вы это сделали. Если сотрудник ЭСО согласился в целом в Вашей схемой, то попробуйте написать мотивированный отказ, изложив в нём все обстоятельства согласования неверной схемы. Подготовьте протокол разногласий, в котором настаивайте на правильности Вашей схемы с аргументацией правилами ПУЭ. Направьте эти документы в ЭСО, чтобы они ответили Вам официально в письменной форме. В мотивированном отказе напомните им, что оставляете за собой право обратиться с жалобой в ФАС. В ожидании ответа из ЭСО готовьте эту жалобу.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    А что мне теперь делать, я же подписала, а он согласовал эту неверную схему
    Теперь отказывайтесь и ссылайтесь на допущенные нарушения в согласованной схеме, а при отказе смело говорить, что будете незамедлительно писать жалобу в ФАС. Только все переговоры осуществляйте в письменной форме, тогда у них не будет возможности отказаться от своих слов.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    "Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме."
    Света, извините, я дал эту формулировку без указания документа, который её содержит, а он может понадобится. Данное определение средств учёта приведено в Правилах учета электрической энергии (утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г.) в Приложении Основные термины и определения, употребляемые в тексте Правил. Ознакомьтесь с этими Правилами, их немного и

    Кстати, там же дано определение ЭСО.

    Энергоснабжающая организация - коммерческая организация, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу потребителям произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии.

    Ничего не сказано о праве ЭСО устанавливать собственные требования и правила, противоречащие НТД и законодательству.

  4. #4
    света
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Схему нарисовали с грубейшими нарушениями. Мало того, что на схеме указали PEN как N, но дальше по схеме PEN (СИП 1х16) превращается в ПВ 1х4. Дальше смотрим к шине РЕ присоединён заземляющий проводник от конструкции повторного заземления и указана система заземления TN-C-S, а перемычку между шинами РЕ и N не указали. Затем завели PEN в счётчик. Схему готовил дилетант. Такую схему нельзя было подписывать. тем более с установкой щита на улице.
    А, еще, вспомнила, он сказал, что у него на схеме шинка не нарисована, ее быть вообще не должно, т.к. мы СИП должны ввести со столба сразу в счетчик.
    Спасибо!!!!

  5. #5
    света
    Гость
    А имеют ли они право ограничивать нас вводным автоматом 25 ампер, ведь все последующие автоматы будут ниже номиналом. Могу ли я настаивать на автомате 32 ампера? Как это рассчитывается?

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Схему нарисовали с грубейшими нарушениями. Мало того, что на схеме указали PEN как N, но дальше по схеме PEN (СИП 1х16) превращается в ПВ 1х4.
    По спецификации, которую он нам составил, провод ПВ 1х4 - всего 2 метра. И второе: На схеме стоит ОПН, а в спецификации ОИН-2. С Вашими советами начинаю хоть что-то понимать и в чем-то разбираться.
    Спасибо!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    1. Если я добьюсь переноса счетчика в дом, то вместе со счетчиком я должна забрать и второй автомат 25B? Он мне будет нужен в доме? Его ставить в доме, после счетчика или до?
    В Вашем конкретном случае необходимо руководствоваться требованиями ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линия.
    п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Его ставить в доме, после счетчика или до?
    Смотря какая схема будет у нового ВРУ. Всё индивидуальной. Но я бы оставил аппарат защиты после счётчика.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Надо ли в дом ставить противопожарное УЗО и какое?
    Я бы не стал устанавливать. Считаю противопожарное УЗО пустой тратой денег. Если устанавливать противопожарное УЗО, то на 300 мА. ПУЭ, п. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Через год-два буду его сносить и строить новый. Если покупать УЗО, то хотелось бы, что бы оно пригодилось и в новом доме. (Если так возможно)
    Новый дом планируете строить из каких материалов?


    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    На заземляющий болт у меня подходит два провода, если провода будут в наконечниках, можно ли на один болт два наконечника? Или же два провода вставить в один наконечник и тогда уже на болт под гайку? Что лучше?
    Лучше установить один наконечник.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    3. Вводной автомат C 25, а автомат после счетчика В 25. Так можно? Или на что-то поменять?
    Можно.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    А имеют ли они право ограничивать нас вводным автоматом 25 ампер, ведь все последующие автоматы будут ниже номиналом.
    У Вас установленная мощность 15 кВт, вот в рамках этой мощности устанавливают аппарат защиты 25 А.

    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Могу ли я настаивать на автомате 32 ампера?
    Можете, но тогда придётся писать заявление на увеличение мощности свыше 15 кВт, соответственно придётся платить за эту прихоть.


    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    Как это рассчитывается?
    I=Pр/380/1,73/cos(φ)

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    На схеме стоит ОПН, а в спецификации ОИН-2
    А в итоге стоит третье. Что написано на корпусе аппарата - ОПС1-B?

  8. #8
    света
    Гость
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! А что такое "Ограничители перенапряжения подключены к шине РЕ шлейфом, а должны быть подключены отдельными ответвлениями. - это как???" Завтра же позвоню нашему горе мастеру, узнаю, про опломбировку, если он будет настаивать на ней, то буду строго действовать по вашим инструкциям и советам, общаться только в письменной форме и писать жалобы. На Вашем сайте я прочитала несколько тем, где Вы помогаете добиваться правильных решений. Еще раз огромное всем спасибо!!!

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
    А что такое "Ограничители перенапряжения подключены к шине РЕ шлейфом, а должны быть подключены отдельными ответвлениями. - это как???
    К каждому ОПН от шины РЕ прокладывается свой (индивидуальный) РЕ-проводник, а у Вас запитано шлейфом, что запрещено.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Светлана, цвета изоляторов шин Вы тоже попутали. ))) Жёлтую лучше установить на PЕ, а синюю на шину N. Вы карандашом подписали N и PE, но цветность надо соблюдать, а вместо карандашных пометок, которые сотрутся сделайте наклейки, они есть в продаже. Схема щита должна быть читаемая при обслуживании.

    Заземляющие проводники, которые соединяют дверцу шита и корпус с шиной PE не устанавливайте просто под гайку зажима. Они могут выскочить. Приобретите наконечники (на моножилу их тоже можно устанавливать) с отверстием, которое соответствует диаметру болта и уже обжатые проводники закрепляйте под гайку.