Тема: Допустимо ли выполнять такой электромонтаж?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    гипотетически
    Если такие варочные плиты появятся на прилавках в широком ассортименте, то, надеюсь, выйдет в свет новая редакция правил. В последнее время производители электрооборудования стали уделять особое внимание выпуску продукции категории "А". Думаю, что в ближайшем будущем, все варочные плиты будут потреблять не более 5 А.

    Потом не надо забывать, что у любого правила есть исключения, главное научиться его "готовить". :-)

  2. #12
    Светлана
    Гость
    "Приготовить" очень просто: для конкретного экземпляра и вне зависимости от ассортимента
    можно рекомендовать рецепт длительно допустимого тока в изолированных проводах, к чему обжорство

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    для конкретного экземпляра и вне зависимости от ассортимента
    Это допустимо только в том случае, если будет обеспечена невозможность присоединения к данной розетке , взамен пришедшей в негодность (поломка), другой более мощной варочной плиты.

  4. #14
    Светлана
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Это допустимо только в том случае, если будет обеспечена невозможность присоединения к данной розетке , взамен пришедшей в негодность (поломка), другой более мощной варочной плиты.
    Ровно так же, как, к примеру, обеспечивается "невозможность" подключения к негипотетическому шестигнездному удлинителю на 10А ОДНОВРЕМЕННО шести вилок потребителей, каждый из которых 10А

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    к негипотетическому шестигнездному удлинителю на 10А
    Люди стараются не задумываться, куда и что можно подключать. Потребитель считает, что если есть удлинитель с шестью разъёмами, то к нему можно подключить шесть единиц электрооборудования. А сколько оно потребляет и выдержит ли нагрузку этот удлинитель и розеточная группа в целом, никто не задумывается. Вот из-за этого в правилах и установили такую норму, на варочную плиту не менее 6 мм2, чтобы обыватель по незнанию или забывчивости не включил что попало.

  6. #16
    Светлана
    Гость
    Гораздо разумнее, имхо, установить уставку защиты в нашем примере 5А и проводник к плите
    1,5 мм2 а правила, если головой только кушают еду с варочной поверхности(пример с стандартным удлинителем выше), не помогут..

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    установить уставку защиты в нашем примере 5А
    А Вы попробуйте рассмотреть тот вариант, который я уже приводил
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    присоединения к данной розетке , взамен пришедшей в негодность (поломка)
    Защита может не сработать, а проводник будет чрезмерно нагреваться, что неминуемо приведёт к короткому замыканию и пожару.

  8. #18
    Светлана
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А Вы попробуйте рассмотреть тот вариант, который я уже приводил


    Защита может не сработать, а проводник будет чрезмерно нагреваться, что неминуемо приведёт к короткому замыканию и пожару.
    Проводник в случае неисправности защиты будет перегреваться независимо от сечения, к чему подобный пример
    Или Вы хотите сказать, что трансформатор не нагреет вплоть до плавления жалкие 6мм2?
    Последний раз редактировалось Светлана; 31.07.2010 в 06:36.

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Если будет проложен кабель сечением не менее 6 мм2, то почему он должен перегреваться? Более мощная электроплита, которую (гипотетически) установят взамен, будет соответствовать допустимой нагрузки на кабельную линию.

  10. #20
    Светлана
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Если будет проложен кабель сечением не менее 6 мм2, то почему он должен перегреваться? .
    Потому, что согласно Вашей сентенции, не сработает защита (преполагается, что защита не сработает как с проводом 1,5мм2 и автоматом на 5А, так и с проводом 6мм2 и автоматом на 32А, принципиально никакой разницы не наблюдаю)
    Более мощная электроплита, которую (гипотетически) установят взамен, будет соответствовать допустимой нагрузки на кабельную линию.
    Более мощная плита просто приведёт к срабатыванию защиты, стандартный вариант отключения защиты для исключения перегрева линии к плите.

прочая информация