Тема: Допустимо ли выполнять такой электромонтаж?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Светлана
    Гость
    Владимир, а ежели варочная плита (гипотетически) всего 5А потребляет? Может 6 мм2 будет мало?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    гипотетически
    Если такие варочные плиты появятся на прилавках в широком ассортименте, то, надеюсь, выйдет в свет новая редакция правил. В последнее время производители электрооборудования стали уделять особое внимание выпуску продукции категории "А". Думаю, что в ближайшем будущем, все варочные плиты будут потреблять не более 5 А.

    Потом не надо забывать, что у любого правила есть исключения, главное научиться его "готовить". :-)

  3. #3
    Светлана
    Гость
    "Приготовить" очень просто: для конкретного экземпляра и вне зависимости от ассортимента
    можно рекомендовать рецепт длительно допустимого тока в изолированных проводах, к чему обжорство

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    для конкретного экземпляра и вне зависимости от ассортимента
    Это допустимо только в том случае, если будет обеспечена невозможность присоединения к данной розетке , взамен пришедшей в негодность (поломка), другой более мощной варочной плиты.

  5. #5
    Светлана
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Это допустимо только в том случае, если будет обеспечена невозможность присоединения к данной розетке , взамен пришедшей в негодность (поломка), другой более мощной варочной плиты.
    Ровно так же, как, к примеру, обеспечивается "невозможность" подключения к негипотетическому шестигнездному удлинителю на 10А ОДНОВРЕМЕННО шести вилок потребителей, каждый из которых 10А

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    установить уставку защиты в нашем примере 5А
    А Вы попробуйте рассмотреть тот вариант, который я уже приводил
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    присоединения к данной розетке , взамен пришедшей в негодность (поломка)
    Защита может не сработать, а проводник будет чрезмерно нагреваться, что неминуемо приведёт к короткому замыканию и пожару.

  7. #7
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    "Приготовить" очень просто: для конкретного экземпляра и вне зависимости от ассортимента
    А Вы прокладывайте кабель в соответствии с требованиями, тогда не надо будет придумывать как не "обожраться" и отвечать за нарушения.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Если будет проложен кабель сечением не менее 6 мм2, то почему он должен перегреваться? Более мощная электроплита, которую (гипотетически) установят взамен, будет соответствовать допустимой нагрузки на кабельную линию.

  9. #9
    Светлана
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Если будет проложен кабель сечением не менее 6 мм2, то почему он должен перегреваться? .
    Потому, что согласно Вашей сентенции, не сработает защита (преполагается, что защита не сработает как с проводом 1,5мм2 и автоматом на 5А, так и с проводом 6мм2 и автоматом на 32А, принципиально никакой разницы не наблюдаю)
    Более мощная электроплита, которую (гипотетически) установят взамен, будет соответствовать допустимой нагрузки на кабельную линию.
    Более мощная плита просто приведёт к срабатыванию защиты, стандартный вариант отключения защиты для исключения перегрева линии к плите.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    Более мощная плита просто приведёт к срабатыванию защиты
    И Вы предлагаете обывателю заново штробить стены и кафель, чтобы проложить новую, более мощную кабельную линию? А в оправдание скажите "к чему обжорство"?