    Допустимо ли выполнять такой электромонтаж?

    Электрики выполнили электромонтажные работы проводом ПВ1 3х4 для электрической варочной поверхности и ПВ1 3х4 для духовки в штробе, и поставили по автоматическому выключателю на 32А. На розетки протянули кабель ПНП 3х2,5 в штробе и установили автоматический выключатель на 25А. Подскажите, пожалуйста, допустимо ли выполнять такой электромонтаж? Может надо заменить автоматический выключатель или провод? А то в таблицах по выбору кабеля и аппаратов защиты разобраться не могу.

  2. #2
    mohio
    Гость
    1 все зависит от нагрузки и характера нагрузок
    2 метраж кабелей
    3 периодичность включений и характеристик пусковых токов
    есть прога Электрик-проста и бесплатна.там все есть

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    На основании СП 31-110-2003 для электроснабжения электрической варочной плиты необходимо прокладывать медный кабель сечением не менее 6 мм2, соответственно аппарат защиты должен быть не более 32 А.
    СП 31-110-2003, 9.2. Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от mohio Посмотреть сообщение
    есть прога Электрик-проста и бесплатна.там все есть
    Вы доверяете этим прогам?

  5. #5
    mohio
    Гость
    с умом и осторожностью.машина-дура,что вложил,то и получил.простые задачи можно решать

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от mohio Посмотреть сообщение
    простые задачи можно решать
    Согласен, но лучше самому считать. Не доверяю я чужим прогам, которые сделали на коленках.

  7. #7
    mohio
    Гость
    это правда

  8. #8
    EXariton
    Гость
    А кто нибудь может привести формулу расчета нагрузки?

  9. #9
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Расчёт токовой нагрузки сети 220 В
    Iрасч.=Pрасч./Uсети, где
    Iрасч.- расчётное значение тока,
    Pрасч.- расчётная подключаемая мощность,
    Uсети- рабочее напряжение сети.

    Расчёт токовой нагрузки сети 380 В
    Iрасч.=Pрасч./Uсети/1,73, где
    Iрасч.- расчётное значение тока,
    Pрасч.- расчётная подключаемая мощность,
    Uсети- рабочее напряжение сети.

  10. #10
    Светлана
    Гость
    Владимир, а ежели варочная плита (гипотетически) всего 5А потребляет? Может 6 мм2 будет мало?