Тема: Можно ли установить вместо двух ВРУ одну?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В шите ВРУ вводы взаиморезервируемых кабельных линий также должны быть полностью независимы друг от друга. Это делается по соображениям надёжности. Разъединитель ПЦ не может быть повреждён в результате аварии? Неисправен? Ему не требуется обслуживание или замена при необходимости? Во всех этих случаях, если оба ввода подключены на один аппарат, жилой дом останется без электроэнергии. О каком резервировании может идти речь в таком случае?
    Михаил_Д, получается не о каком резервировании не может быть речи. Спасибо, суть понял.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В шите ВРУ вводы взаиморезервируемых кабельных линий также должны быть полностью независимы друг от друга. Это делается по соображениям надёжности. Разъединитель ПЦ не может быть повреждён в результате аварии? Неисправен? Ему не требуется обслуживание или замена при необходимости? Во всех этих случаях, если оба ввода подключены на один аппарат, жилой дом останется без электроэнергии. О каком резервировании может идти речь в таком случае?
    Еще вопрос появился, если панели ВРУ стоят в разных подъездах (например вводная в первом, а распределительная в третьем), то линий между панелями тоже должно быть проложено две столько же сколько и вводов, так как если одна линия будет повреждена, то вторая должна быть резервной? Или это уже лишнее..?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    панели ВРУ стоят в разных подъездах
    СП 256:

    8.2 Число вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения.
    В жилых домах ВРУ рекомендуется размещать в средних секциях.

    Зачем растащили секции по разным подъездам?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    линий между панелями тоже должно быть проложено две
    У Вас есть два источника питания: один рабочий, другой резервный. Если с рабочим источником питания возникают проблемы, то происходит переключение на резервный. Линия питания секций ВРУ одна. Посмотрите первую схему в посте #6. Это ВРУ с ручным переключением линий питания. Сколько линий к счётчику проложено? Если установлен АВР, то переключение линий происходит автоматически.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    4. ВРУ с двумя рабочими вводами и взаимным резервировании секций. Схема включения резерва такая же, как и в варианте 3. Автоматы QF1, QF3 и QF2, QF4 имеют механическую блокировку, чтобы исключить возможность одновременного включения.
    А такая схема может быть, если ввод 1 рабочий, а 2 ввод резервный или такая схема только, при условии, что 2 ввода рабочих? Рубильники 2шт ПЦ-2+6шт ПН2.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Количество этажей не принципиально?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Количество этажей не принципиально?
    При выборе ВРУ принципиально всё, потому что от этого зависит безопасность электроустановки, надёжность приёма и распределения электроэнергии, безаварийная эксплуатация.

    Надо определиться не только с этажностью. Во-первых, необходимо определить тип ввода (Приложение А стандарта). Во-вторых, по таблице 1 в стандарте определить нужный тип ВРУ. В-третьих, изучить типовые схемы размещения оборудования в панелях ВРУ разного типа (Приложение Б). Сделать необходимые расчёты следуя рекомендациям Приложения В.

    Если проектировщик решил сэкономить, то это неправильный критерий. Стоимость исправления ошибок в процессе эксплуатации и ликвидация последствий вероятных аварий значительно превысит сэкономленную сумму. Поэтому обоснование выбора ВРУ, которое не рекомендовано НТД должно быть очень убедительным.

    ГОСТ 32396 - 2013

    1 Область применения

    Стандарт устанавливает требования к ВРУ, применяемым в многоэтажных и малоэтажных жилых и общественных зданиях, а также в индивидуальных жилых домах и коттеджах.

    Это означает следующее:

    1. Производитель щитов ВРУ должен следовать требованиям стандарта при изготовлении щитов по типовым схемам. Типовые схемы приведены в этом стандарте, а также в других стандартах, которые устанавливают требования к распределительным устройствам.
    2. Производитель щитов ВРУ может выполнить изготовление щита по ТУ заказчика, но щит будет должен соответствовать требованиям стандарта.
    3. Электромонтажная организация, не являющаяся предприятием по серийному производству щитов, может изготовить щит ВРУ, который должен соответствовать требованиям стандарта и должен пройти соответствующие испытания.
    4. Проектировщик должен следовать требованиями стандарта при определении типа ВРУ в момент разработки проектной документации. По результату может быть выбран щит ВРУ из набора типовых. Второй вариант: на основании расчётов и рекомендаций проектировщика может быть составлено ТУ на изготовление щита. Далее см. п. 1-3.

    АВР проектировщик куда ставит?

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    АВР проектировщик куда ставит?
    Ставит рядом с ВРУ в отдельный шкаф, от ВРУ до АВР тянет кабели. Может быть лучше сделать АВР сразу шкафу ВРУ?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Ставит рядом с ВРУ в отдельный шкаф, от ВРУ до АВР тянет кабели.
    Правильно.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Может быть лучше сделать АВР сразу шкафу ВРУ?
    Запрещено монтировать АВР в ВРУ без противопожарной преграды, поэтому проектировщик выбрал панель АВР в отдельном щите.

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Замены АВР в проекте нет, но я ему замечание уже написал, пусть меняет. Сейчас АВР в отдельном щите.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Павел, можете сделать выписку из проекта по ВРУ и сделать копию схемы?