Тема: Трансформатор для светильника в бане, какой выбрать?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Всё зависит от производителя и от конкретного комплекта оборудования. Цены-то от четырёх до шести знаков гуляют. Есть с проекторы с пультом, есть и с обычным выключателем.

  2. #12
    Open
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    а в душевой - если светильники планируется установить в зоне 2, то класса защиты 2, как того требует ПУЭ, п. 7.1.47.
    Это значит класс II без узо, либо класс I + УЗО, если я не путаю. Так?

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    Это значит класс II без узо, либо класс I + УЗО, если я не путаю. Так?
    Смотря в какой зоне будут установлены светильники. Читаем ПУЭ, п. 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

    ПУЭ, п. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

    п. 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7.
    Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
    ♦ электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
    в зоне 0 - IРХ7;
    в зоне 1 - IРХ5;
    в зоне 2 - IРХ4 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
    в зоне 3 - IРХ1 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
    ♦ в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
    ♦ в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
    ♦ в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
    ♦ в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.

  4. #14
    Open
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Смотря в какой зоне будут установлены светильники.
    Вот и выходит, что если лейка находится на потолке, то это зона 0 и надо применять 12В светильники с трансформатором.
    Подскажите 12В светильники для душевых, модель какую лучше взять?
    И какой нужен кабель на 4 светильника?
    Последний раз редактировалось Open; 07.12.2016 в 01:17.

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    Вот и выходит, что если лейка находится на потолке, то это зона 0 и надо применять 12В светильники с трансформатором.
    Потолок не входит в зону 0, но светильники там следует устанавливать класса защиты II или III и степенью защиты не ниже IPX7 и IPX5.

    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    Подскажите 12В светильники для душевых, модель какую лучше взять?
    Выбирайте любую, которая понравится. Выбор таких светильников очень широкий. Главный критерий - соответствие требованиям безопасности.

    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    И какой нужен кабель на 4 светильника?
    Зависит от того места, где будут размещены светильники. Если это помещения без повышенных температур, то прокладывайте кабелем ВВГнг(А)-LS 3x1.5.
    В помещениях с повышенными температурами - проводами, изоляция которых способна выдерживать температуру до 170 градусов.

    7.1.40 В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
    В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
    В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.

    ГОСТ Р 50571.11-96 заменён на ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат. Ознакомьтесь с документом, в нём есть чертежи, поясняющие размещение зон в пределах ванных и душевых комнат.

  6. #16
    Open
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Хороший понижающий трансформатор с разделёнными и изолированными обмотками. Эти трансформаторы соответствуют названию и предназначены для электрических звонков и сигнализации аналогичного действия, т.е. для подключаемой нагрузки на короткое время. Мощность подключаемой нагрузки 30 Вт. Какая мощность Ваших светильников?
    Правда ли,что трансформаторы надо устанавливать в непосредственной близости от светильников? Т.е. грубо говоря у входа в моечную, а не в этажном щитке (до этажного щитка примерно 20м)?

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    трансформаторы надо устанавливать в непосредственной близости от светильников?
    Всё зависит от суммарной мощности светильников и сечения провода. Если расстояние большое, то надо посчитать возможную потерю напряжения, а потом принимать решение о месте установки трансформаторов. Если потери составят более 5%, то придётся увеличивать сечение проводников или ставить трансформаторы ближе к светильникам. Скорее всего, так и будет.

  8. #18
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    Правда ли,что трансформаторы надо устанавливать в непосредственной близости от светильников?
    закон Ома в помощь.

  9. #19
    Open
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Всё зависит от суммарной мощности светильников и сечения провода. Если расстояние большое, то надо посчитать возможную потерю напряжения, а потом принимать решение о месте установки трансформаторов. Если потери составят более 5%, то придётся увеличивать сечение проводников или ставить трансформаторы ближе к светильникам. Скорее всего, так и будет.
    Прошу помочь с расчетом
    Характеристики светильника
    Допустимый диапазон напряжений питания DC
    от 11 до 13 В

    Номинальная потребляемая мощность
    5 Вт

    Потребляемый ток, не более, А
    0,4

    на одной линии 3 светильника по 5 вт- 15Вт
    на другой линии 2 светильника 5 вт- 10Вт
    если длина линии будет 20м, какое сечение кабеля?

    формула расчета потерь такая U = ((ρ l) / S) I ?
    Последний раз редактировалось Open; 11.12.2016 в 02:14.

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    формула расчета потерь такая U = ((ρ l) / S) I ?
    Не совсем. В формуле отсутствует один множитель ɣ - удельная проводимость материала проводника (м/Ом*мм2). Если его ввести, то формула примет вид:

    ΔU = (2*I*L)/(ɣ*S). Тогда

    S = (2*I*L)/(ΔU* ɣ).

    На практике в расчётах используют не ток нагрузки, а её мощность. Задача формулируется так: доставить мощность P на расстояние L.
    После некоторых преобразований указанная формула расчёта примет вид:

    ΔU = M/C*S

    M - момент нагрузки (мощности). М = P*L, где

    P - мощность нагрузки
    L - длина линии.

    Окончательный вид формулы:

    ΔU = (P*L)/(C*S)

    С - справочный коэффициент, который зависит от номинального напряжения и удельной проводимости проводника.
    S - сечение проводника.

    Коэффициент С для напряжения 12 В имеет значение 0,036.

    Теперь можете рассчитать потери напряжения при общей мощности нагрузки 25 Вт (0,025 кВт), напряжении 12 В, длине линии 20 м. Задавая значение S (сечение) получите величину потери напряжения. Если она составляет более 5%, берите следующее значение сечения и рассчитывайте снова.

    Open, почему так далеко хотите установить трансформаторы? В сауне не будет установлен щит?