Всё зависит от производителя и от конкретного комплекта оборудования. Цены-то от четырёх до шести знаков гуляют. Есть с проекторы с пультом, есть и с обычным выключателем.
Всё зависит от производителя и от конкретного комплекта оборудования. Цены-то от четырёх до шести знаков гуляют. Есть с проекторы с пультом, есть и с обычным выключателем.
Смотря в какой зоне будут установлены светильники. Читаем ПУЭ, п. 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
ПУЭ, п. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
п. 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7.
Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
♦ электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IРХ7;
в зоне 1 - IРХ5;
в зоне 2 - IРХ4 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IРХ1 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
♦ в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
♦ в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
♦ в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
♦ в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
Последний раз редактировалось Open; 07.12.2016 в 01:17.
Потолок не входит в зону 0, но светильники там следует устанавливать класса защиты II или III и степенью защиты не ниже IPX7 и IPX5.
Выбирайте любую, которая понравится. Выбор таких светильников очень широкий. Главный критерий - соответствие требованиям безопасности.
Зависит от того места, где будут размещены светильники. Если это помещения без повышенных температур, то прокладывайте кабелем ВВГнг(А)-LS 3x1.5.
В помещениях с повышенными температурами - проводами, изоляция которых способна выдерживать температуру до 170 градусов.
7.1.40 В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.
ГОСТ Р 50571.11-96 заменён на ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат. Ознакомьтесь с документом, в нём есть чертежи, поясняющие размещение зон в пределах ванных и душевых комнат.
Всё зависит от суммарной мощности светильников и сечения провода. Если расстояние большое, то надо посчитать возможную потерю напряжения, а потом принимать решение о месте установки трансформаторов. Если потери составят более 5%, то придётся увеличивать сечение проводников или ставить трансформаторы ближе к светильникам. Скорее всего, так и будет.
Прошу помочь с расчетом
Характеристики светильника
Допустимый диапазон напряжений питания DC
от 11 до 13 В
Номинальная потребляемая мощность
5 Вт
Потребляемый ток, не более, А
0,4
на одной линии 3 светильника по 5 вт- 15Вт
на другой линии 2 светильника 5 вт- 10Вт
если длина линии будет 20м, какое сечение кабеля?
формула расчета потерь такая U = ((ρ l) / S) I ?
Последний раз редактировалось Open; 11.12.2016 в 02:14.
Не совсем. В формуле отсутствует один множитель ɣ - удельная проводимость материала проводника (м/Ом*мм2). Если его ввести, то формула примет вид:
ΔU = (2*I*L)/(ɣ*S). Тогда
S = (2*I*L)/(ΔU* ɣ).
На практике в расчётах используют не ток нагрузки, а её мощность. Задача формулируется так: доставить мощность P на расстояние L.
После некоторых преобразований указанная формула расчёта примет вид:
ΔU = M/C*S
M - момент нагрузки (мощности). М = P*L, где
P - мощность нагрузки
L - длина линии.
Окончательный вид формулы:
ΔU = (P*L)/(C*S)
С - справочный коэффициент, который зависит от номинального напряжения и удельной проводимости проводника.
S - сечение проводника.
Коэффициент С для напряжения 12 В имеет значение 0,036.
Теперь можете рассчитать потери напряжения при общей мощности нагрузки 25 Вт (0,025 кВт), напряжении 12 В, длине линии 20 м. Задавая значение S (сечение) получите величину потери напряжения. Если она составляет более 5%, берите следующее значение сечения и рассчитывайте снова.
Open, почему так далеко хотите установить трансформаторы? В сауне не будет установлен щит?