    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Всё зависит от суммарной мощности светильников и сечения провода. Если расстояние большое, то надо посчитать возможную потерю напряжения, а потом принимать решение о месте установки трансформаторов. Если потери составят более 5%, то придётся увеличивать сечение проводников или ставить трансформаторы ближе к светильникам. Скорее всего, так и будет.
    Прошу помочь с расчетом
    Характеристики светильника
    Допустимый диапазон напряжений питания DC
    от 11 до 13 В

    Номинальная потребляемая мощность
    5 Вт

    Потребляемый ток, не более, А
    0,4

    на одной линии 3 светильника по 5 вт- 15Вт
    на другой линии 2 светильника 5 вт- 10Вт
    если длина линии будет 20м, какое сечение кабеля?

    формула расчета потерь такая U = ((ρ l) / S) I ?
    Последний раз редактировалось Open; 11.12.2016 в 02:14.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    формула расчета потерь такая U = ((ρ l) / S) I ?
    Не совсем. В формуле отсутствует один множитель ɣ - удельная проводимость материала проводника (м/Ом*мм2). Если его ввести, то формула примет вид:

    ΔU = (2*I*L)/(ɣ*S). Тогда

    S = (2*I*L)/(ΔU* ɣ).

    На практике в расчётах используют не ток нагрузки, а её мощность. Задача формулируется так: доставить мощность P на расстояние L.
    После некоторых преобразований указанная формула расчёта примет вид:

    ΔU = M/C*S

    M - момент нагрузки (мощности). М = P*L, где

    P - мощность нагрузки
    L - длина линии.

    Окончательный вид формулы:

    ΔU = (P*L)/(C*S)

    С - справочный коэффициент, который зависит от номинального напряжения и удельной проводимости проводника.
    S - сечение проводника.

    Коэффициент С для напряжения 12 В имеет значение 0,036.

    Теперь можете рассчитать потери напряжения при общей мощности нагрузки 25 Вт (0,025 кВт), напряжении 12 В, длине линии 20 м. Задавая значение S (сечение) получите величину потери напряжения. Если она составляет более 5%, берите следующее значение сечения и рассчитывайте снова.

    Open, почему так далеко хотите установить трансформаторы? В сауне не будет установлен щит?

  3. #3
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    Правда ли,что трансформаторы надо устанавливать в непосредственной близости от светильников?
    закон Ома в помощь.

  4. #4
    Open
    Гость
    415.jpg
    такой план

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Проектор располагается в сухом помещении. У большинства проекторов степень защиты IP20.

  6. #6
    Open
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Проектор располагается в сухом помещении. У большинства проекторов степень защиты IP20.
    А как им управлять? С какого то пульта? Или выключатель надо поставить одноклавишный в разрыв кабеля питания?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Светодиодный проектор комплектуется контроллером с пультом ДУ. Контроллер позволяет:
    - включать/выключать проектор
    - регулировать яркость от 4% до 100%
    - многие другие функции, но они Вам в сауне не нужны.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Всё зависит от производителя и от конкретного комплекта оборудования. Цены-то от четырёх до шести знаков гуляют. Есть с проекторы с пультом, есть и с обычным выключателем.