Тема: Как заставить сетевиков вовремя выполнить техприсоединение?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Как правильно все оформить, чтобы не остаться с времянкой 150 кВт на всегда?
    Если Вам предлагают временную схему подключения, то и договор должен быть соответствующим.

    Постановление 861:

    50. Временным технологическим присоединением является технологическое присоединение энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств.

    Временное технологическое присоединение, а также заключение и исполнение договоров об осуществлении временного технологического присоединения, на основании которых оно производится, осуществляется в соответствии с предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в настоящем разделе.

  2. #12
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Урааааааа!!!! ТП фактически осуществлено! Штрафы сделали свое дело. Итого 7 месяцев задержки, что в нынешних условиях вполне приемлемо. Но сколько нервов... На днях подпишем Акты о выполнении ТП и будет нам счастье. Точнее начнется другая рутина: заключение договора со сбытом, сдача ЭУ Ростехнадзору.
    Всем удачи и хорошего настроения!