Тема: Способ крепежа магистральных труб

  1. #11
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вопрос к Вам на засыпку: Зачем в скрытой электропроводке по несгораемыми конструкциями прокладывать металлические трубы?
    Вопрос больше к проектировщикам , это место на фото ,первый этаж , трасса идет с тех.подполья и выше. Начинает распределяться со второго этажа ,стоят этажные распределительные щитки .. то есть к первому этажу ,эта трасса никакого отношения не имеет,а начиная со второго уже идут лестничные лотки .
    .

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    "Нет. Каждая труба должна быть закреплена к стене, а не приварена.
    - но мы ведь говорили о "открыто проложенных трубах" это требование разве будет распространяться и в данном случае,если эти трубы будут обшиваться ? извините ,если не догоняю

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    А чем в данном случае открытая электропроводка отличается от скрытой? Металлические трубы применяют в открытой электропроводке для защиты кабеля от механических повреждений, а в скрытой - для защиты сгораемых строительных конструкций от возгорания. У Вас для чего обшивают и почему не применили пластиковые трубы для обустройства стояков? Зачем обшиваете металлические трубы? Дизайн такой? Или умышленное увеличение сметной стоимости?

  3. #13
    Sergey
    Гость
    Дизайн, повторюсь это первый этаж жилого дома,стояки проходят по подъезду, вход.. Поэтому Всё будет обшиваться.. На счет того,почему метал. Потому что сначала переход с тех этажа, на первый,затем переход с первого на второй.. При переходе между этажными перекрытиями,в любом случае использовали бы металические закладные трубы.. Пустить трубы напрямую,видимо было проще. Это я сужу со стороны проектировщика,хотя их аргументы я не знаю.

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    При переходе между этажными перекрытиями,в любом случае использовали бы металические закладные трубы.. Пустить трубы напрямую,видимо было проще. Это я сужу со стороны проектировщика,хотя их аргументы я не знаю.
    Никаких аргументов у них нет, просто от фанаря. Советую ознакомиться с И 1.00-12 Инструкция по монтажу электропроводок жилых и общественных зданий

    3.11 Распределительные сети следует выполнять сменяемыми:
    открыто - проводами в пластмассовых трубах и коробах, а также кабелями. В технических подпольях и этажах, помещениях инженерных служб, технических коридорах, подвалах и подпольях допускается прокладка на лотках в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571-5-52;
    скрыто - в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, в бороздах, штрабах, в слое подготовки пола кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
    Горизонтальные участки распределительных линий при отсутствии подвала или технического подполья разрешается прокладывать в полу, выполненном из негорючих материалов вышележащего этажа.

    4.4 Электропроводки в трубах
    4.4.1 Прокладку и затяжку проводов и кабелей с поливинилхлоридной и резиновой изоляцией следует производить при температуре воздуха не ниже минус 15 °С, а кабелей с бумажной изоляцией - не ниже 0 °С. Для облегчения протяжки рекомендуется провода натирать тальком.
    4.4.2 Области применения труб для прокладки проводов и кабелей приведены в приложении З. Типы и сортамент пластмассовых труб в зависимости от вида их прокладки по строительным основаниям и конструкциям приведены в приложении И.
    Технические характеристики стальных труб приведены в приложении К.
    Стальные трубы следует применять в тех случаях, когда механическая и термическая прочность пластмассовых труб недостаточна, а также исходя из условий обеспечения взрывопожаробезопасности установок и экономической целесообразности.
    Трубы не должны иметь вмятин сужающих проходной диаметр, острые режущие кромки, зазубрины, могущие привести к нарушению изоляции проводов и кабелей при прокладке.

    4.4.1 Монтаж стальных труб
    4.4.1.1 Стальные трубы, поверхность которых не имеет антикоррозионных покрытий, должны быть окрашены лакокрасочными материалами: снаружи и изнутри при прокладке в установках с химически активными средами; только снаружи - при открытой прокладке в сухих, влажных, сырых, особо сырых, пыльных, жарких помещениях, наружных установках и в грунте. Трубы не следует окрашивать при прокладке в подливке пола, фундаментах и заштукатуриваемых бороздах.
    4.4.1.2 Крепить открыто проложенные стальные трубы следует скобами К142У2 - К740У2, К146пУ2 - К148пУ2; хомутиками С 437У2 - С 442У2; накладками НТ-1У2 - НТ- 5У2; прижимами ПКТ-26У3 - ПКТ-100У3, как показано на рисунке 4.4.2. Крепить трубы с применением сварки запрещается.

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    При переходе между этажными перекрытиями,в любом случае использовали бы металические закладные трубы.
    Зачем? Перекрытия сгораемые? Проходы через несгораемые перекрытия необходимо защищать стальными гильзами при монтаже труб электропроводки в тех случаях, когда кабельная линия пересекает деформационные или температурно-осадочные швы в строительных конструкциях, при выходе трубы из фундаментов. Это делают для того, чтобы защитить трубу и кабель от смятия, разрыва и т.д.

    В Вашем случае ничего подобного нет и стальные гильзы не нужны.

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    повторюсь это первый этаж жилого дома,стояки проходят по подъезду, вход
    Теперь понятно почему проложили сначала в металлических трубах, а теперь хотите превратить открытую электропроводку в скрытую. Вам наверное указали на запрет прокладки открытой проводки в лестничных клетках? СП 31-110-2003, п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается.

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Пустить трубы напрямую,видимо было проще. Это я сужу со стороны проектировщика,хотя их аргументы я не знаю.
    Проектировщики просто не знали о запрете, да и монтажникам неведом был запрет.

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Sergey, ещё к Вам вопрос: диаметр у металлических труб для стояков маловат для протяжки в них пятижильного кабеля. Вы планируете в отдельной трубе проложить по 1 проводу? Не боитесь нарваться на эффект так называемого короткозамкнутого витка, в котором будет наводится ЭДС?

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    стоят этажные распределительные щитки .. то есть к первому этажу ,эта трасса никакого отношения не имеет
    Как не имеет отношения? Это же стояк.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    начиная со второго уже идут лестничные лотки
    Лестничные лотки, потому что на лестнице расположены или это лотки лестничного типа? Получается, что и на этажах серьёзные нарушения есть. Вот Вам ещё один пункт ил СП 31-110-2003:

    14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.

    Пожарные, кстати, могут сослаться вот на этот документ. Что проектировщики будут делать?

    СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

    4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.

    Всё это делается в жилом доме или это производственное здание? У Вас строится новое здание или идёт реконструкция (кап. ремонт) старого?

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Всё это делается в жилом доме или это производственное здание?

    Михаил_Д, Sergey написал, что это первый этаж жилого дома.