Как не имеет отношения? Это же стояк.
Лестничные лотки, потому что на лестнице расположены или это лотки лестничного типа? Получается, что и на этажах серьёзные нарушения есть. Вот Вам ещё один пункт ил СП 31-110-2003:
14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.
Пожарные, кстати, могут сослаться вот на этот документ. Что проектировщики будут делать?
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
Всё это делается в жилом доме или это производственное здание? У Вас строится новое здание или идёт реконструкция (кап. ремонт) старого?





Ответить с цитированием