  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    тем самым обходится требование по обеспечению сменяемости проводки
    Этого волне достаточно, чтобы деятелей поставить в соответствующую позицию и заставить переделывать свои художества.

  2. #12
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Сами ведь видите, что сменяемость нарушается. Это уже не открытая электропроводка будет
    Ну вы видимо не дочитали,то дальше я написал, зашивается негорючим КГЛ коробом , тем самым они обходят требование о сменяемости проводки.

  3. #13
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    переделывать свои художества.
    За их счёт!
    Вполне поддерживаю. (А лучше - гнать. ЭЛЕКТРИК так не сделает!)

  4. #14
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    зашивается негорючим КГЛ коробом
    А как Вы замените потом проводку? Ломать короб будете? Не понятно.

  5. #15
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Этого волне достаточно, чтобы деятелей поставить в соответствующую позицию и заставить переделывать свои художества.
    Каким образом,и на что ссылаться ? Были проверяющие из МОЭК, когда им показали всю систему,как зашивается КГЛ коробом, то их замечания по поводу сменяемости были сняты .

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Каким образом,и на что ссылаться ?
    7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    _______________

    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Были проверяющие из МОЭК
    На основании чего они сняли эти требования?

  7. #17
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Были проверяющие из МОЭК
    Интересно, на основании чего, они вообще приходили? Это раз.
    А далее - Как посоветовал Михаил_Д, посмотрите Приложение А, Таблицу 52.2 и 52.3.

  8. #18
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Интересно, на основании чего, они вообще приходили? Это раз.
    А далее - Как посоветовал Михаил_Д, посмотрите Приложение А, Таблицу 52.2 и 52.3.
    Скажем так,это большой объект . Если вы господа из Москвы,то скорее всего слышали про такую компанию как ПИК. Это их дома. И данная система прокладки кабелей в квартирах используется на всей новой серии домов. ПИК2.0 Ранее ,на предыдущих сериях это все прокладывалось в кабель каналах в ЖБ конструкциях,но сейчас уходят от этой практики. Скажу так,сначала они придумали,что панели перекрытия будут без каналов,ну в общем для их экономии времени и все остального. А потом начали придумывать каким образом проложим проводку. Было несколько вариантов изначально, вплоть до того ,что разводку по потолку делать в металлических трубах ,но быстро поняли,что это нереальный объем работы,в гофре тоже смысла особо не было это прокладывать,так как потолки в квартирах делаются "натяжные" и тут уже по пожарке гофра не проходила, в итоге вот с негорючим КГЛ коробом вроде всех устроило.

  9. #19
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    И данная система прокладки кабелей в квартирах используется на всей новой серии домов.
    Этот способ прокладки прошёл экспертизу? Это кошмар!!!!!
    Кабель хотя-бы не поддерживающий горение? А то, по ФЗ №123 статья 82 п.8 - должен быть как минимум НГ

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    тут уже по пожарке гофра не проходила
    Почему? Есть гофра с индексом НГ, и немного дороже.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    А потом начали придумывать каким образом проложим проводку.
    А в проекте что прописано-то?

  10. #20
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Этот способ прокладки прошёл экспертизу? Это кошмар!!!!
    Если вы про крепление при помощи перфоленты,то нет. Это единичные случаи инициатива некоторых прорабов,ускорить монтаж,так каждая линия крепится с дюбель-стежкой.


    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Кабель хотя-бы не поддерживающий горение? А то, по ФЗ №123 статья 82 п.8 - должен быть как минимум НГ
    Да с этим проблем нет,кабеля все ввг нг ls
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Почему? Есть гофра с индексом НГ, и немного дороже.
    Точно не вкурсе ,но все упирается в сменяемость проводки и в противопожарные нормы. А возможно обшить негорючим гкл коробом было тупо дешевле.
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    А в проекте что прописано-то?
    Я же говорю,серия домов новая,и изначально вообще на бумаге придумали,что вся разводка будет делаться в металлических трубах,в итоге очень быстро поняли,что это полнейший бред,и вот начали новые варианты придумывать. Проектом утвержден именно данный вариант прокладки. То есть открыто,крепление дюбель хомутами,а затем зашивается кгл коробом.