Тема: Кабель по ГОСТу

  1. #11
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ГОСТ 31996-2013

    5.1.1 Кабели должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на кабели конкретных марок по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

    Технические условия разрабатываются производителем на основании этого стандарта (ГОСТ всегда базовый документ). ТУ не могут содержать требования, которые ухудшают качество кабельно-проводниковой продукции, снижают эксплуатационные характеристики и т.д.



    Могут быть одновременно указаны номера ГОСТ и ТУ. Может быть указан только номер ГОСТ. Может быть указан только номер ТУ, но в этом случае надо соблюдать осторожность, особенно, если производитель "Рога и копыта".



    Не понял вопрос.

    ТУ разрабатывает производитель или сторонняя организация для производителя. В первом случае правообладателем ТУ является производитель. Во втором случае тоже производитель, если сторонняя организация передаёт права на ТУ производителю (это вопрос договорных отношений).

    ТУ разрабатывают на кабельно-проводниковую продукцию конкретного типа в соответствии с требованиями государственного стандарта. В соответствии с разработанными ТУ производитель осуществляет изготовление свой продукции. Маркировка кабеля или провода должна соответствовать тем требованиям, которые указаны в ГОСТ (и, соответственно, в ТУ).

    В определённых случаях производитель может воспользоваться чужими ТУ.

    Потребитель вправе затребовать текст ТУ у производителя для ознакомления. Здесь, безусловно, надо иметь в виду, что текст ТУ является собственностью производителя и он не обязан его ни предоставлять, ни публиковать. Однако в определённых случаях получить ТУ можно (при закупке крупной партии, госзаказ и т.д.).

    Нормативная база имеет лазейки, которыми пользуются недобросовестные производители и выпускают некачественную продукцию. Таких лавок в разных подворотнях много. По этой причине рекомендуется приобретать кабельно-проводниковую продукцию, соответствующую требованиям ГОСТ (маркировка содержит номер ГОСТ) у проверенных поставщиков и производителей.
    Спасибо! Еще вот тут нашел:

    1. Нашел все ответы о ТУ в теме http://elektroas.ru/forum/showthread...ll=1#post30662 в пост #94 там приложен ответ от института НИКИ http://elektroas.ru/forum/attachment...5&d=1638892808 в нём всё рассказано про ТУ.

    2. О том как определить фальсифицированную продукцию прочитал в теме http://elektroas.ru/forum/showthread...ll=1#post30657 пост #90 в документе от Ассоциации электрокабель http://www.elektrokabel.ru/files/Rekomendacii.pdf
    Последний раз редактировалось Павел; 22.04.2022 в 08:26.

  2. #12
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Технические условия ведь содержат не только требования ГОСТ 31996-2012?

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Технические условия ведь содержат не только требования ГОСТ 31996-2012?
    Все характеристики кабеля и провода должны соответствовать ГОСТ. В стандарте дано описание всех необходимых параметров. В ГОСТ не содержится никаких указаний на технологию изготовления, которая у производителей может отличаться. Например, у производителей разное оборудование, разные поставщики материалов и т.д. Тем не менее, в правильно написанных ТУ должно быть отдельное указание, что применяемые материалы при изготовлении кабелей должны соответствовать стандартам, которые разработаны для этих материалов (катанка алюминиевая/медная, проволока алюминиевая/медная, пластикаты и т.д.).

    Все обязательные требования, которые производитель должен соблюдать содержат слово "должен" или производные от него.

    Все возможные отступления от нормативных требований оговаривается в ТУ словами и словосочетаниями: "допускается", "допускается по согласованию с заказчиком". Вот, например, из ТУ 16-705.499-2010:

    1.3.5 Токопроводящие жилы одножильных кабелей всех сечений и многожильных кабелей с жилами номинальным сечением до 16 мм2 включительно должны быть круглой формы. Допускается изготовление трех-, четырех и пятижильных кабелей с токопроводящими жилами круглой формы номинальным сечением до 50 мм2
    включительно.

    "1.3.9 Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать указанному в таблице 6.
    ...
    По согласованию с заказчиком допускается другое сочетание цветов изоляции основных жил.
    ...
    Допускается по согласованию с заказчиком маркировка основных изолированных жил натурального цвета цифрами, начиная с единицы."

    "1.3.10 Изолированные жилы многожильных кабелей должны быть скручены в сердечник правосторонней скруткой с шагом скрутки не более 30Dск – для
    кабелей с круглыми жилами и не более 50Dск – для кабелей с секторными жилами, где Dск – диаметр окружности, описанной по скрученным жилам, в миллиметрах.
    ...
    Допускается изготовление кабелей с разнонаправленной скруткой."

    "1.3.11 Внутренняя оболочка небронированных кабелей должна быть выпрессована из поливинилхлоридного пластиката или из мелонаполненной невулканизированной резины. Прочность при разрыве материала внутренней оболочки должна быть не менее 4 Н/мм2, относительное удлинение при разрыве – не менее 50 %.
    В кабелях небронированных с медными жилами вместо экструдированной внутренней оболочки допускается обмотка сердечника кабеля слоем лент из поливинилхлоридного пластиката, или из полиэтилентерефталатной пленки, или из лент нетканого полотна. При этом допускается заполнение наружных промежутков между жилами жгутами из полипропиленовых волокон или жгутами, выпрессованными из поливинилхлоридного пластиката, или из мелонаполненной невулканизированной резины."

    "1.3.19 Материалы, применяемые для изготовления кабелей, должны соответствовать следующим нормативным документам (перечислены материалы и стандарты):
    ...
    Допускается применение других равноценных материалов по согласованию с разработчиком настоящих технических условий."

    Из текста видно, что все возможные допущения могут быть только в строго определённых случаях при условии,что данные допущения не влияют на основные характеристики кабеля. Это общие допущения, которые, чаще всего, связаны с технологическими процессами изготовления кабеля.

    Следующая категория допущений - по согласованию с заказчиком. Данный вариант возможен только в том случае, если заказчик размещает заказ на производство ограниченной партии кабеля и, при этом, прилагает к заказу своё ТЗ. Подобные допущения возможны в связи с особенностями деятельности заказчика, который применяет кабели исключительно для собственных нужд (например, Министерство обороны). Или, наоборот, партия кабелей по какой-то причине выпущена с изменённым способом маркировки ТПЖ. Заказчик должен быть предупреждён об этом при размещении заказа и вправе отказаться от закупки данной продукции.

    Последняя категория допущений: согласование с разработчиком ТУ. Это происходит в тех случаях, когда производитель не может применять (по ряду причин) в производстве материалы, которые соответствуют ГОСТ или намерен заменить (по каким-то причинам) материал на аналог. Например, производитель намерен заменить пластикаты, указанные в ТУ на какие-либо аналоги для изготовления изоляции. В этом случае требуется согласование с разработчиком ТУ, поскольку это является серьёзным отклонением от тех требований, которые заложены в документе. Разработчик должен убедиться, что использование аналогов не приведёт к снижению качества продукции.

    Вывод: никакой отсебятины и вольного творчества при изготовлении кабельно-проводниковой продукции нет и быть не может. Очевидно, что соблюдение требований возможно только на нормальном производстве, где есть грамотный персонал и, в первую очередь, технологи. В подворотнях об этом не знают, но имеют волочильный станок и экструдер, этого досточно для изготовления барахла, которым завалены все рынки и магазины.