Тема: Кабель по ГОСТу

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Кабель по ГОСТу

    Здравствуйте! На кабеле написано сделано по ТУ (к сожалению не смог рассмотреть точные цифры) тут же указан ГОСТ ....2012 года. Производитель ЭЛТЕХКАБЕЛЬ и есть еще кабель производитель ГОСТКАБЕЛЬ. Что скажете про данные кабели и производителей? Как проверить являются ли производители членами Альянса и Ассоциации и должны ли в обязательном порядке производители там состоять?

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Еще подскажите, какой должен быть изгиб кабеля, в данном случае в стальной коробке У996?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Вот здесь информация по ООО "Элтехкабель".

    Вот здесь данные по их сертификатам.

    Вот здесь информация по ООО "ГОСТкабель".

    Вот здесь можно поискать их сертификаты.

    Сведений о том, что эти организации являются членами Ассоциации "Кабель без опасности" нет. У ООО "Элтехкабель" сайта нет. Участие в этой ассоциации отмечается вот таким знаком:


  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Эти кабели можно использовать?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Эти кабели можно использовать?
    Проверьте сертификаты. Кабели использовать можно, хотя лавки, судя по всему, мелкие и собственного производства у них, похоже, нет. Во всяком случае у Элтехкабеля даже намёка на это нет.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Проверьте сертификаты. Кабели использовать можно, хотя лавки, судя по всему, мелкие и собственного производства у них, похоже, нет. Во всяком случае у Элтехкабеля даже намёка на это нет.
    Какие документы на кабель должны лежать в исполнительной?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какие документы на кабель должны лежать в исполнительной?
    Как правило, руководствуются положениями инструкции Ассоциации Росэлектромонтаж И 1-13.07.

    В документации должны быть:

    - Кабельный журнал

    - Акты освидетельствования скрытых работ (по РД 11-02-2006 с учётом внесённых изменений в РД Приказом Ростехнадзора №428 от 26.10.2015). Данные акты составляются при наличии таких работ.
    - Монтаж кабеленесущих систем
    - Монтаж кабельных линий и их крепление к конструкциям здания
    - Устройство прохода через стены и перегородки сетей электроснабжения и электроснабжения

    - Протоколы испытаний (сопротивление изоляции, полного сопротивления петли фаза-ноль и т.д.)

    - Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции. Среди набора сертификатов должны быть сертификаты на кабельно-проводниковую продукцию. Сертификаты необходимо проверять обязательно, чтобы вам не подсунули поддельные или архивные документы (завершили своё действие на моменту закупки кабелей и проводов).

    - Журнал верификации закупленной продукции (журнал входного контроля по ГОСТ 24297-2013). Этот журнал требуют не все и не всегда. Журнал содержит данные по входному контролю оборудования, если такой контроль предусмотрен. Входной контроль может касаться самой разнообразной электротехнической продукции, в том числе, и кабелей.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Спасибо!

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Согласно ГОСТ 31996-2012 раздел 5 Технические требования. На кабели должны быть разработаны ТУ? И на самом кабели указываются эти ТУ и ГОСТ? То есть кабели не просто могут быть выполнены по ТУ, но и обязательно на кабель должны быть выполнены ТУ?
    Последний раз редактировалось Павел; 21.04.2022 в 16:38.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    ГОСТ 31996-2013

    5.1.1 Кабели должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на кабели конкретных марок по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

    Технические условия разрабатываются производителем на основании этого стандарта (ГОСТ всегда базовый документ). ТУ не могут содержать требования, которые ухудшают качество кабельно-проводниковой продукции, снижают эксплуатационные характеристики и т.д.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И на самом кабели указываются эти ТУ и ГОСТ?
    Могут быть одновременно указаны номера ГОСТ и ТУ. Может быть указан только номер ГОСТ. Может быть указан только номер ТУ, но в этом случае надо соблюдать осторожность, особенно, если производитель "Рога и копыта".

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    То есть кабели не просто могут быть выполнены по ТУ, но и обязательно на кабель должны быть выполнены ТУ?
    Не понял вопрос.

    ТУ разрабатывает производитель или сторонняя организация для производителя. В первом случае правообладателем ТУ является производитель. Во втором случае тоже производитель, если сторонняя организация передаёт права на ТУ производителю (это вопрос договорных отношений).

    ТУ разрабатывают на кабельно-проводниковую продукцию конкретного типа в соответствии с требованиями государственного стандарта. В соответствии с разработанными ТУ производитель осуществляет изготовление свой продукции. Маркировка кабеля или провода должна соответствовать тем требованиям, которые указаны в ГОСТ (и, соответственно, в ТУ).

    В определённых случаях производитель может воспользоваться чужими ТУ.

    Потребитель вправе затребовать текст ТУ у производителя для ознакомления. Здесь, безусловно, надо иметь в виду, что текст ТУ является собственностью производителя и он не обязан его ни предоставлять, ни публиковать. Однако в определённых случаях получить ТУ можно (при закупке крупной партии, госзаказ и т.д.).

    Нормативная база имеет лазейки, которыми пользуются недобросовестные производители и выпускают некачественную продукцию. Таких лавок в разных подворотнях много. По этой причине рекомендуется приобретать кабельно-проводниковую продукцию, соответствующую требованиям ГОСТ (маркировка содержит номер ГОСТ) у проверенных поставщиков и производителей.

прочая информация