Тема: Электрика на кухне

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Разрешено устанавливать на розеточные линии не более 16 А.

  2. #2
    Виктор
    Гость
    Розетка стоит в помещении ванны,в помещении иметься КУП, от щита на розетку линия Ф Н РЕ, от КУП прокидывают еще ж/з на розетку, встречаеться что и не прокидывают,обезательно прокидывать эту жилу???,ее фунция???

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    от щита на розетку линия Ф Н РЕ, от КУП прокидывают еще ж/з на розетку, встречаеться что и не прокидывают
    Встречается, что вообще делают без РЕ проводника.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    обезательно прокидывать эту жилу?
    Да, обязательно. Дополнительное уравнивание потенциалов в помещениях с повышенной опасностью.
    ПУЭ, 7 издание, п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

  4. #4
    Виктор
    Гость
    Как посоветуете соединить,кабель 3*6,и "хвост" от электроплиты.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    и "хвост" от электроплиты
    Что за хвост?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    К плите дается розетка с вилкой. Не вижу проблем в монтаже розетки, а на шнур устанавливают вилку

  7. #7
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Встречается, что вообще делают без РЕ проводника.
    Дополнительное уравнивание потенциалов в помещениях с повышенной опасностью.
    ПУЭ, 7 издание, п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
    С подключением от КУП стояков ХВС,ГВС-это понятно,если от щита на розетку ванне прокинут Ф Н РЕ,зачем еще от КУП прокидывать РЕ на розетку??? Обьясните? В коробке жилы спаять,или можно поставить шинку?.если можно дайте ссылку на фото чтоб посмотреть как-это выглядит.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    зачем еще от КУП прокидывать РЕ на розетку?
    Это дополнительное заземление электрооборудования на случай обрыва, короткого замыкания в кабельной линии и ослабления контактов на зажимах в цепи.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    В коробке жилы спаять,или можно поставить шинку?
    В продаже есть коробки уравнивания потенциалов для открытой и скрытой электропроводки с установленной внутри шиной, не надо ничего придумывать, купил и установил.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    если можно дайте ссылку на фото чтоб посмотреть как-это выглядит.
    Дать ссылку на коробку уравнивания потенциалов?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Виктор, если хотите, то я могу скинуть Вам на почту каталог прибамбасов для монтажа уравнивания потенциалов, посмотрите на всевозможные зажимы комплектующие детали для присоединения проводников уравнивания потенциалов.

  10. #10
    Владислав
    Гость
    А кабель который выходит из стены не с отдельного автомата запитан?