    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    от щита на розетку линия Ф Н РЕ, от КУП прокидывают еще ж/з на розетку, встречаеться что и не прокидывают
    Встречается, что вообще делают без РЕ проводника.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    обезательно прокидывать эту жилу?
    Да, обязательно. Дополнительное уравнивание потенциалов в помещениях с повышенной опасностью.
    ПУЭ, 7 издание, п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

  2. #2
    Виктор
    Гость
    Как посоветуете соединить,кабель 3*6,и "хвост" от электроплиты.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    и "хвост" от электроплиты
    Что за хвост?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    К плите дается розетка с вилкой. Не вижу проблем в монтаже розетки, а на шнур устанавливают вилку

  5. #5
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    К плите дается розетка с вилкой. Не вижу проблем в монтаже розетки, а на шнур устанавливают вилку
    Товарищ не хочет чтоб стояла розетка для плиты,а кабель 3*6 который торчит из стены короткий, чтоб его подключить в клемники плиты,вот и нужно соединить кабель и шнур от электроплиты.Как лучше соединить?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Как лучше соединить?
    Только в розетке или в распаечной коробке. А если товарисч и этого не захочет, то раздолбите ему стены и проложите гибкий кабель, чтобы им из стены можно было подключить плиту. Можно установить скрытую распаечную коробку, а от нее подключить шнур плиты. Вариантов много.

  7. #7
    Владислав
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Товарищ не хочет чтоб стояла розетка для плиты,а кабель 3*6 который торчит из стены короткий, чтоб его подключить в клемники плиты,вот и нужно соединить кабель и шнур от электроплиты.Как лучше соединить?
    кабель выходит медный? если медный пропаяй его с кабелем КГ который пойдёт на плиту,в вместе пропая одень трубку ПХВ.

  8. #8
    Виктор
    Гость
    1. ПУЭ есть пункт где написанно что на п/машины,с/машины нужно тянуть отдельную линию от щита?? 2.Кабель ВВГ-нг можно проложить под наличниками двери??

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    если медный пропаяй его с кабелем КГ который пойдёт на плиту,в вместе пропая одень трубку ПХВ.
    Владислав, а как потом хозяин будет обслуживать эту плиту, если придется ее отключать? Вы предлагаете ему откусывать и снова запаевать эти соединения?

  10. #10
    Виктор
    Гость
    1.В квартире на кухне есть вентиляционная шахта.Можно ли ее штробить,и устанавливать внутр.розетки??.2.На форуме нашел такую информацию" по новым нормам и положениям щит учета в дачных домах должен быть установлен на улице" можете дать ссылку на эти нормы.