Тема: Как правильно подключить счетчик электроэнергии?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Елена
    Гость
    да такое прописывают у нас когда дома еще нет, а только земельный участок.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
    да такое прописывают у нас когда дома еще нет, а только земельный участок.
    Задайтесь вопросом, кто и зачем прописывает? Есть требования ПУЭ, которые никто не отменял. А написать в ТУ они могут всё что угодно, а вот выполнять незаконные условия потребитель не обязан.

  3. #3
    Елена
    Гость
    идет обычная схема.например для однофазной цепи: вводной двухполюсной автоматический выключатель с возможностью под опломбировку, далее ПУ, УЗО, далее разводка по дому

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
    идет обычная схема.например для однофазной цепи: вводной двухполюсной автоматический выключатель с возможностью под опломбировку, далее ПУ, УЗО, далее разводка по дому
    Такая обычная безобидная схема в наружной установке действует вразрез с требованиями ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    Далее открываем п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    А теперь в завершение открываем п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

  5. #5
    Олег Гухов
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    Если есть возможность предоставте фотографии щита учета, на фото будет доступно и понятно. Спасибо.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Олег Гухов Посмотреть сообщение
    Если есть возможность предоставте фотографии щита учета, на фото будет доступно и понятно.
    Что Вы хотите увидеть на фото?

  7. #7
    Олег Гухов
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Что Вы хотите увидеть на фото?
    Владимир, на фото я и думаю не только я хочу увидеть щит учета выполненный по всем правилам электромонтажа с разделением PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники, а так же отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Елена, хотел Вам дать ещё пару ссылок на нормативные требования.
    ПУЭ, п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
    Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.

    ПУЭ, п. 1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное.

  9. #9
    Елена
    Гость
    да это я знаю наизусть.уже 11 лет в данной области.меня интересует почему у нас тогда до сих пор никто не оспорил.ведь полно образованных и осведомленных людей!

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
    меня интересует почему у нас тогда до сих пор никто не оспорил.ведь полно образованных и осведомленных людей!
    Оспаривают и очень часто, просто ЭСО и другие информационные агентства не освещают должным образом данные требования, а ростехнадзор отлучили от инспектирования электроустановок небольшой мощности (постановление Правительства №334), вот коммерсанты и устанавливают свои незаконные правила игры, а после подписания такого договора электроснабжения с установкой щита учета на улице, в соответствии со статьёй 421 п. 2 Гражданского кодекса РФ, все «хотелки» ЭСО становятся законными, а ответственность за электробезопасность и надёжность электроустановки ложится на плечи потребителей.

прочая информация