Тема: Как правильно подключить счетчик электроэнергии?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Олег. Г.
    Гость
    Здравствуйте! Скажите как действовать если сетевая организация предлагает установить щит с прибором учета на улице, причем в технических условиях прописано, счетчик Энергомера 303 с температурным режимом работы -30+50 градусов и в щите предусмотреть нагревательный элемент с тепловой изоляцией корпуса щита. В противовес ПУЭ, п. 1.5.27. предоставляют технический паспорт от счетчика где написаны запредельные температурные режимы его работы. Что делать обращаться в суд?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Олег. Г. Посмотреть сообщение
    Скажите как действовать если сетевая организация предлагает установить щит с прибором учета на улице, причем в технических условиях прописано, счетчик Энергомера 303 с температурным режимом работы -30+50 градусов и в щите предусмотреть нагревательный элемент с тепловой изоляцией корпуса щита.
    Не соглашаться с таким ТУ. Потребитель вправе отказаться. Нанимаете проектировщика, который готовит проект электроснабжения в соответствии с действующими требованиями, где прибор учета расположен во ВРУ в доме. Прочитайте внимательно решение суда, там всё описано досконально.
    Цитата Сообщение от Олег. Г. Посмотреть сообщение
    В противовес ПУЭ, п. 1.5.27. предоставляют технический паспорт от счетчика где написаны запредельные температурные режимы его работы.
    А кто будет отвечать за сохранность и оплачивать за электроэнергию, потраченную на нагрев щита? А кто имеет право заставить потребителя покупать более дорогое электрооборудование? Опять потребитель? Это грубейшее нарушение всех норм и требований, и если ЭСО хотят за чужой счет обогатиться, то потребитель имеет полное право послать это ЭСО и наказать за превышение своих полномочий.
    Цитата Сообщение от Олег. Г. Посмотреть сообщение
    Что делать обращаться в суд?
    А как Вы хотели? Идти на поводу у ЭСО как "стадо баранов"?

  3. #3
    Елена
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Не соглашаться с таким ТУ. Потребитель вправе отказаться. Нанимаете проектировщика, который готовит проект электроснабжения в соответствии с действующими требованиями, где прибор учета расположен во ВРУ в доме. Прочитайте внимательно решение суда, там всё описано досконально.

    А кто будет отвечать за сохранность и оплачивать за электроэнергию, потраченную на нагрев щита? А кто имеет право заставить потребителя покупать более дорогое электрооборудование? Опять потребитель? Это грубейшее нарушение всех норм и требований, и если ЭСО хотят за чужой счет обогатиться, то потребитель имеет полное право послать это ЭСО и наказать за превышение своих полномочий.

    А как Вы хотели? Идти на поводу у ЭСО как "стадо баранов"?
    А если заявителя наоборот устраивает установка ПУ на улице?

  4. #4
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Елена, делаю Вам замечание! Излишнее цитирование запрещено правилами пользования форумом.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
    А если заявителя наоборот устраивает установка ПУ на улице?
    Принимая такие решения, потребитель обязан знать, что за сохранность электрооборудования, установленного на улице, отвечать придётся ему самому. Обеспечение электробезопасности при работе с электроустановкой на улице потребителю так же придётся брать на свои плечи, так как такая электроустановка является особо опасной. Потом следует помнить, что аппараты защиты имеют свои температурные режимы, при которых они могут исправно работать. Приборы учета электроэнергии так же имеют свои температурные режимы, и чтобы их соблюсти, придётся устанавливать обогрев в щит, что увеличивает затраты на установку щита наружного исполнения. Такое большое количество минусов не может устроить потребителя. Вот если он не знает об этом, а ему навязывают наружную установку, тогда необходимо разъяснить все последствия данного технического решения.

  6. #6
    Елена
    Гость
    но ведь есть ПУ которые можно использовать при более низких температурах (электронные ПУ есть вроде уже до -50), щиты и ВРУ разделяются по степени защиты.автоматы так же можно подобрать.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
    но ведь есть ПУ которые можно использовать при более низких температурах (электронные ПУ есть вроде уже до -50), щиты и ВРУ разделяются по степени защиты.автоматы так же можно подобрать.
    Удорожив при этом в разы стоимость электроустановки? А разделение PEN-проводника Вы так же собираетесь выполнить на улице? Такие действия приводят в выходу из строя всей электроустановки и поражениям людей электрическим током с летальным исходом. Любые технические решения должны приниматься с учётом повышение электробезопасности электроустановки и удобства в эксплуатации, а не в угоду небольшой группе коммерсантов.

  8. #8
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Принимая такие решения, потребитель обязан знать, что за сохранность электрооборудования, установленного на улице, отвечать придётся ему самому. Обеспечение электробезопасности при работе с электроустановкой на улице потребителю так же придётся брать на свои плечи, так как такая электроустановка является особо опасной.
    Щиты наружной установки приравниваются к особо опасным, так как на улице повышенная влажность и велика вероятность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
    Хотела бы я посмотреть на потребителя, который снимает показания счетчика в диэлектрических перчатках и галошах. Но самое опасное, что рядом со шитом учета на улице могут играть дети, которым неведома техника безопасности вблизи щитов наружной установки. Соответственно место установки такого щита необходимо оградить и установить заграждающие барьеры. Вот тут у меня возникает вопрос, а сотрудникам ЭСО об этом известно?


    Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
    но ведь есть ПУ которые можно использовать при более низких температурах (электронные ПУ есть вроде уже до -50), щиты и ВРУ разделяются по степени защиты.автоматы так же можно подобрать.
    А на этот счет существует статья 16 Федерального закона «О защите прав потребителя», где прописано, что условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей признаются недействительными.
    2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки причиненные потребителю вследствие нарушения его прав на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объем.