    werts
    Гость
    Здравствуйте! Прошу помочь советом. Начинаем строить, на площадке стоит чужая ДЭС в контейнере. Согласно тех. условиям мы должны перенести ДЭС на период строительства (на 15-20 м), а по окончанию вернуть на почти что на свое место. От ДЭС под асфальтом идет две кабельные линии ВВГ 4х10. Чтобы не ломать асфальт хочу вытянуть из контейнера кабель сделать муфту, а вот дальше либо все равно вскрывать асфальт и эти 20м в земле. Либо сколотить деревянные трубостойки высотой 3м и по ним бросить кабель. Как лучше и оптимальней?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от werts Посмотреть сообщение
    Либо сколотить деревянные трубостойки высотой 3м и по ним бросить кабель. Как лучше и оптимальней?
    Установите 2 металлические опоры, огородите первую, натяните трос между опорами, проложите кабель по тросу, установите кабельную соединительную муфту и можно подключать ДЭС.

  3. #3
    werts
    Гость

    Радость Юрий

    Спасибо за ответ!
    Металлические опоры, которые бы не упали стоя на асфальте? Есть некий опыт установки антенн связи, без вскрытия кровли и растяжек. На ум приходит металлическая труба, приваренная к диску колеса от грузовой машины (башня с пригрузом!)
    Одну опору можно закрепить к стене контейнера, а вторую все-таки долбить землю и забетонировать?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от werts Посмотреть сообщение
    Юрий
    Привариваете на металлическую трубу крестовину из швеллера и устанавливаете на крестовину железобетонный блок, их на стройке должно быть валом. Такие блоки устанавливают при конструкции огораживающих заборов на стройплощадках.
    Цитата Сообщение от werts Посмотреть сообщение
    Одну опору можно закрепить к стене контейнера
    Можно закрепить, но я бы сделал так, как описал выше. Только обязательно огородить первую опору, чтобы защитить кабель от механических повреждений и ограничить доступ к нему. Сами понимаете, что на стройку будут постоянно приезжать всевозможные инспектора с проверкой.
    Цитата Сообщение от werts Посмотреть сообщение
    а вторую все-таки долбить землю и забетонировать?
    Можно и продолбить, тут уж на Ваше усмотрение, посчитаете, что так будет надежнее и безопаснее, то долбите и бурите.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Можно запитать кабелем, установив опоры и натянув трос, а по тросу проложить кабель. Это техническое решение выбирает проектировщик, основываясь на электробезопасности и финансовых расходов.

  6. #6
    Игонь
    Гость
    а можно ли в таком случае использовать ввгнг (или LS) кабель?

    и какой должен быть трос, чтобы выдерживать кабель 4х185 к примеру...

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Игонь Посмотреть сообщение
    а можно ли в таком случае использовать ввгнг (или LS) кабель?
    Если кабель будет заводится непосредственно в павильон, то надо ВВГнг-LS. Если ВРУ наружной установки, то можно ВВГнг.
    Цитата Сообщение от Игонь Посмотреть сообщение
    и какой должен быть трос, чтобы выдерживать кабель 4х185 к примеру
    Надо рассчитывать ветровую нагрузку и гололед. Все зависит от расстояния между опорами. Я бы применил трос 6 - 8 мм, но опять же зависит от расстояний между опор.

  8. #8
    Игонь
    Гость
    Станислав, спасибо за помощь!

    Можете подсказать, на какой высоте можно тянуть кабель по опорам?

    И всё-таки, что лучше: СИП или ВВГнг-LS использовать
    Последний раз редактировалось Игонь; 19.10.2011 в 11:29.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Игонь Посмотреть сообщение
    И всё-таки, что лучше: СИП или ВВГнг-LS использовать
    А нет такого СИПа соответствующего сечения под нагрузки, которые Вам нужны. Или Вам надо тянуть несколько линий или прокладывать кабелем.

  10. #10
    Игонь
    Гость
    И надо ли ВВГнг-LS чем-либо защищать?