Тема: Правильность проекта электроснабжения

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Есть одно НО
    Да, согласен с Вами, если 10 кВт загнать на весь дом, то мощности не хватит, для этого на каждом вводе стоит автомат защиты, его вырубит.
    Заказчик уведомлен об этом, он сказал что сам будет селектировать нагрузку при таком режиме работа, то есть сам будет смотреть что из света ему надо, что нет, включать/выключать "лишние" потребители, естественно есть вероятность, что он не будет об этом заботиться...
    Ну что тогда - будет сидеть без света или пусть запускает генератор.
    От АВР отказался, поэтому все будет на ручных рубильниках...

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    От АВР отказался, поэтому все будет на ручных рубильниках...
    Ну это вообще не решение вопроса. Рубильники с механической блокировкой ему (заказчику) обойдуться не намного дешевле, чем контакторы в составе АВР.
    Нет гарантии, что он не забудет отключить обесточенную линию, и при возобновлении питания будет большой фейерверк.
    В темноте (а при большой нагрузке сработает защита 10 кВт (дай Боже, что бы сработала) не очень то и прибежишь к щиту, да еще и отключишь лишнюю нагрузку, даже если все и расписано будет. А при восстановлении- в обратном порядке. А если дома никого нет? На отдыхе? Кто выполнит переключение? И всё! Отопление разморозилось, и т.д. Объясните заказчику эти моменты. Он эономит, не понимая всей сути. Всех подводных камней. А потом с Вас спросит, почему не объяснили. Он-то думал как раз иначе. Что все само собой и переключится. А если не согласен, и настаивает на своем-только письменная расписка или роспись на проекте.
    Говорю из своего подобного опыта.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Нет гарантии, что он не забудет отключить обесточенную линию, и при возобновлении питания будет большой фейерверк.
    О чем Вы? Используются ручные реверсивные рубильники. Приведите пример действий, которые приведут к фейерверку?
    [quote="PITBY;7442"]Объясните заказчику эти моменты[/qote]
    Заказчику все разжевано, тем более что проект курирует специальный человек который все понимает.
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Он эономит, не понимая всей сути
    Уверяю Вас, заказчик вообще не экономит, по скольку я общаюсь с представителем заказчика который курирует проект, я ему все изложил, предлагал АВР, он осознанно отказался, говорит не хочет автоматики!!! Так что ему и карты в руки!
    Зачем мне его росписи? Проекта на бумаге вообще нет, все на словах...

  4. #4
    VIPer
    Гость
    Станислав, Так не получится!
    Заказчик хочет использовать оба ввода как основные!!! В резерве только генератор.
    Весь дом где-то 30-40 кВт, один ввод все не тянет.
    То есть 10 кВт питают оборудование 1/4 дома, а 30 кВт питают остальную (3/4) часть оборудования дома!
    Соответственно заказчик хочет переключаться на другой ввод, в случае пропадания напряжения на одном из вводов и переключать на генератор весь дом, если на обоих вводах нет напряжения!

    Сколько бы панелей у меня небыло на вводе 30 кВт, если ввод перестанет работать и я подключу туда напряжение с ввода 10 кВт, каким образом я отключу часть оборудования??? То есть от 10 кВт будет в первую очередь запитана 1/4 дома, во вторую очередь запитается ВСЕ оборудование 3/4 дома, и я ничем не смогу отключить часть оборудования от 3/4 дома!?

    Я что-то опять не уловил?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Соответственно заказчик хочет переключаться на другой ввод, в случае пропадания напряжения на одном из вводов и переключать на генератор весь дом, если на обоих вводах нет напряжения!
    Если заказчик согласен отказаться от использования части электрооборудования, когда отключается ввод на 30 кВт, а он как я понял согласен, так как другой альтернативы у него нет, то схему, о которой я говорю, можно спокойно исполнить, и трудностей в реализации её я не вижу.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Сколько бы панелей у меня небыло на вводе 30 кВт, если ввод перестанет работать и я подключу туда напряжение с ввода 10 кВт, каким образом я отключу часть оборудования?
    А как Вы хотели? По другому без генератора никак. Отказаться от части электрооборудования придётся, а заказчику надо об этом расжевать по полочкам.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    То есть от 10 кВт будет в первую очередь запитана 1/4 дома,
    Да, только подключать к этому вводу самое необходимое электрооборудование, которое заказчик будет использовать в аварийном режиме. Если он не хочет ущемлять себя, то пусть запускает генератор.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Я что-то опять не уловил?
    Мне кажется, что не уловили.

  6. #6
    VIPer
    Гость
    Кажется я уловил, что Вы хотели донести до меня...
    Я просто думал Вы предлагаете как-то на уровне реверсивных рубильников запитать только часть оборудования, а Вы оказывается предложили при переключении реверсивного рубильника на питание от меньшей мощности, просто предварительно обесточить в щите часть оборудования и оставить только грубо говоря одну панель с первостепенным оборудованием...
    Хотя тут есть обратная проблема, если перестанет работать ввод 10 кВт, то на нем тоже же есть необходимое оборудование, тут тоже делать панели?
    Мне кажется щит будет просто огромным....

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    а Вы оказывается предложили при переключении реверсивного рубильника на питание от меньшей мощности, просто предварительно обесточить в щите часть оборудования и оставить только грубо говоря одну панель с первостепенным оборудованием...
    Правильно!
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Хотя тут есть обратная проблема, если перестанет работать ввод 10 кВт, то на нем тоже же есть необходимое оборудование, тут тоже делать панели?
    Нет. Если отключится ввод на 10 кВт, то можно запитать от ввода на 30 кВт или запустить генератор и обслужить все потребители.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Мне кажется щит будет просто огромным
    В этой схеме будет 2 щита (щит управления и распределительный щит).

  8. #8
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    В этой схеме будет 2 щита (щит управления и распределительный щит).
    Верно...
    Щит управления с реверсивными рубильниками и приборами учета будет в гараже, рядом с генератором
    А вот распределительный щит с автоматами будет в доме, к нему будет два ввода от щита управления...

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А вот распределительный щит с автоматами будет в доме, к нему будет два ввода от щита управления
    Не факт, что обойдетесь двумя вводами, зависит от количества панелей. Надо смотреть приоритетные нагрузки и рассматривать ступени приоритета, а потом планировать количество вводов от щита управления к щиту распределения.

  10. #10
    VIPer
    Гость
    Я думаю заменить понятие панель простым трехфазным автоматом, то есть питание большей части дома (3/4) будет распределено по группам, которые в свою очередь будут запитаны от групповых трехфазных автоматов, которые заменят так называемую панель, то есть просто нужно будет выключить некоторые автоматы, которые обесточат сразу набор групп. То есть будет автомат защиты на отключение сразу нескольких групп... Количество "групповых" автоматов это будут как бы панели.