Тема: Как назначается ответственный за эл/хозяйство?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Иваныч
    Гость
    Добрый день!Большая организация,есть главный энергетик(филиала),ведущий инженер-энергетик(отв за э/х центра),его заместитель,еще хотят отв за э/х каждого объекта.Правомерно ли это?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
    еще хотят отв за э/х каждого объекта.Правомерно ли это?
    Имеют полное право назначать ответственных за электрохозяйство каждого объекта в отдельности. А в чем заключаются сомнения? В повышении эффективности обслуживания энергохозяйства?

  3. #3
    Николай
    Гость
    Цитата Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
    Добрый день!Большая организация,есть главный энергетик(филиала),ведущий инженер-энергетик(отв за э/х центра),его заместитель,еще хотят отв за э/х каждого объекта.Правомерно ли это?
    Скажите пожалуйста, по этому вопросу. При назначении дополнительно ответственных за ЭХ каждого объекта, они должны иметь корочки 4 гр по ЭБ в качестве административно технического персонала? или они могут быть оперативно-ремонтным с 4 гр допуска.... являются электриками по совместительству в регионах... и второе Если что то случится из-за проводки не исправной, к примеру, на него можно возложить ответственность за это? Если все прописанно в должностной инструкции и слежение за состоянием электрооборудования - его обязанность...
    Заранее спасибо.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Николай Посмотреть сообщение
    При назначении дополнительно ответственных за ЭХ каждого объекта, они должны иметь корочки 4 гр по ЭБ в качестве административно технического персонала?
    ПТЭЭП, 1.2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
    V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;
    IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
    1.2.8. По представлению ответственного за электрохозяйство руководитель Потребителя может назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (филиалов).
    Взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство Потребителя должны быть отражены в их должностных инструкциях.

    Цитата Сообщение от Николай Посмотреть сообщение
    Если что то случится из-за проводки не исправной, к примеру, на него можно возложить ответственность за это?
    А что именно имеете ввиду? Всех собак не получится повесить, надо рассматривать конкретный случай.