baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Как назначается ответственный за эл/хозяйство?

  1. #1
    mihasst
    Гость

    Как назначается ответственный за эл/хозяйство?

    Здравствуйте!
    Магазин-Склад, допустимая мощность 50 кВт. Эл. технического персонала нет.
    Нужно назначить ответственного за эл. хозяйство.
    Есть человек работающий в энергопредприятии, имеет гр. 4 по эл. безопасности.
    Как его назначить ответственным? Какие документы нужны? куда и к кому идти?
    Во общем как этот процесс происходит ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от mihasst Посмотреть сообщение
    Магазин-Склад, допустимая мощность 50 кВт. Эл. технического персонала нет.
    Нужно назначить ответственного за эл. хозяйство.
    ПТЭЭП, п. 1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний.
    Цитата Сообщение от mihasst Посмотреть сообщение
    Есть человек работающий в энергопредприятии, имеет гр. 4 по эл. безопасности.
    Как его назначить ответственным? Какие документы нужны? куда и к кому идти?
    Во общем как этот процесс происходит ?
    Руководитель назначает приказом ответственного за электрохозяйство. Затем необходимо сделать копию выписки из журнала проверки знаний, норм и правил работы в электроустановки на работника, которого назначают ответственным за электрохозяйство. Копии этих документов передают в контролирующие органы по требованию. Так же можно заключить договор на обслуживание с электромонтажной фирмой, которая берёт на себя ответственность за безопасную эксплуатацию Вашей электроустановки.

  3. #3
    mihasst
    Гость
    Пытаюсь разобраться.
    Работник должен сдавать экзамен В госэнергонадзора, или он может взять результаты у себя на работе, т.к. он сдает экзамены на работе(гр.4)?
    Оговорю энергопридприятие не относиться к местному госэнергонадзора.
    На какую должность должен быть принят ответственный за ЭХ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от mihasst Посмотреть сообщение
    Работник должен сдавать экзамен В госэнергонадзора, или он может взять результаты у себя на работе, т.к. он сдает экзамены на работе(гр.4)?
    ПТЭЭП, п. 1.4.29. Допускается не проводить по согласованию с органами госэнергонадзора проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, при одновременном выполнении следующих условий:
    если с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в качестве административно-технического персонала по основной работе прошло не более 6-ти месяцев;
    энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не выше чем по месту основной работы;
    в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В.

    Цитата Сообщение от mihasst Посмотреть сообщение
    На какую должность должен быть принят ответственный за ЭХ?
    Можно его принять электриком по обслуживанию электроустановки.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от mihasst Посмотреть сообщение
    Нужно назначить ответственного за эл. хозяйство.
    Так же надо назначить заместителя ответственного за электрохозяйство с IV группой по электробезопасности.
    1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.
    1.2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
    V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;
    IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

  6. #6
    Роман.
    Гость
    Подскажите как можно получить группу по эллектробезопасности электрику(частному) неявляющемуся сотрудником какой либо организации?(обратиться лично в госэнергонадзор?).

  7. #7
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Подскажите как можно получить группу по эллектробезопасности электрику(частному) неявляющемуся сотрудником какой либо организации?(обратиться лично в госэнергонадзор?).
    Не обязательно. Можно обратиться в учебный комбинат по переподготовке специалистов. Пройти курс обучения и получить "корочку".

  8. #8
    mihasst
    Гость
    Сегодня рассказали , что группы допуска по ЭБ это мало. Нужно идти в учеб. комбинат, отучиться и получить корочку кого то там ответственного по ЭХ.
    И только тогда можно этого человека, который отучился, взять ответственным за ЭХ, причем такую корочку нужно на каждый объект, т.е. каждый раз учиться.
    Что вы об этом слышали и знаете? Так ли это?

  9. #9
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от mihasst Посмотреть сообщение
    причем такую корочку нужно на каждый объект, т.е. каждый раз учиться.
    Удостоверение по ЭБ - Удостоверение подлежит замене в случае изменения должности. Переходе в другую фирму.

    Цитата Сообщение от mihasst Посмотреть сообщение
    Нужно идти в учеб. комбинат, отучиться и получить корочку кого то там ответственного по ЭХ.
    А удостоверение электрика - на всю жизнь.

    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Пройти курс обучения и получить "корочку".
    Уже писал, что курсы закончить нужно.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от mihasst Посмотреть сообщение
    Сегодня рассказали , что группы допуска по ЭБ это мало. Нужно идти в учеб. комбинат, отучиться и получить корочку кого то там ответственного по ЭХ.
    Кто Вам рассказал? Конкретика нужна. Я Вам уже писал требования ПТЭЭП, п. 1.4.29. в посту 4, где написано, что по согласованию с органами госэнергонадзора проверку знаний у специалиста можно не проверять, а дальше идут перечисления, в каких случаях. Так вот под первым условием стоит "если с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в качестве административно-технического персонала". Обратите особое внимание на "в качестве административно-технического персонала", эта фраза означает, что в корочках у Вашего специалиста должна быть запись "в качестве административно-технического персонала".
    Читайте внимательно сообщения, которые Вам пишут, а не собирайте небылицы по околице.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения