  1. #1
    sanykrimea
    Гость
    Легко.
    Достаточно после аварии измерить толщины изоляции и оболочки, определить марку и состав ПВХ пластикатов изоляции и оболочки (в т.ч. количественные и качественные соотношения наполнителя, например мел не гидрофобный и не той фракции). Определение состава сплава жилы тоже не представляет трудностей.
    Если не соответствует ГОСТам на катанку, на ПВХ пластикат и на ГОСТ для кабеля - завод даже не пикнет, не в его интересах.
    Естественно, если овчинка стоит выделки.
    Последний раз редактировалось sanykrimea; 14.04.2011 в 17:22.

  2. #2
    sanykrimea
    Гость
    Цитата Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
    .. завод даже не пикнет,..
    Имеется ввиду завод-изготовитель кабеля.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Многие ГОСТы устарели и не отвечают нынешним требованиям по электробезопасности, а про ТУ вообще можно плакать, так как их продумывает завод-изготовитель под себя с внесением безмерной экономии на материалах и процессе выпуска кабельной продукции.

  4. #4
    sanykrimea
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Многие ГОСТы устарели и не отвечают нынешним требованиям по электробезопасности, .
    Например?
    Все действующие ГОСТы отвечают требованиям МЭК (в них вносятся актуальные изменения), то же и с ТУ (в них указаны ограничения области применения).
    Естественно, про ПУНП ни слова. ))

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
    Естественно, про ПУНП ни слова. ))
    Об этой афере вообще не хочется говорить, хотя его свободно продают в магазинах и на рынках, никакие запреты не действуют. А вот NUM, который нг-LS, и выполнен по ТУ имеет очень много вопросов.

  6. #6
    sanykrimea
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    А вот NUM, который нг-LS, и выполнен по ТУ имеет очень много вопросов.
    Подпольщиков и мелких фирмочек много. У них качество фактически не проверяется, вот и течёт смазка для ПВХ из NUM, который нг-LS.
    ПУНП - не особая афёра, его область применения - для временных осветительных сетей, делается из отходов, сопротивление жилы по ТУ как у алюминия 28 Ом, против нормального 7,41. Его на стройку вне зданий на переноски для освещения, а мудрецы-"монтажники" додумались тулить в жилые здания. Кроме запрета никак нашего человека не остановить, плевал он на нормы и правила.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
    Подпольщиков и мелких фирмочек много. У них качество фактически не проверяется, вот и течёт смазка для ПВХ из NUM, который нг-LS.
    Качество сейчас нигде не проверяется, давайте смотреть правде в глаза. Сечение жил безмерно и неоправданно уменьшают, но всё в соответствии с ТУ. Лицензированные фирмы выпускают полнейший брак, но в соответствии с ТУ и ГОСТ. Вот и говорим, что большинство кабельной продукции не соответствует нынешним требованиям пожаро- электробезопасности. На такую продукцию никакие гарантийные сроки не действуют, да и доказать, что тот же NUMнг-LS не соответствует никаким ГОСТам не представляет возможным, так как он выполнен по ТУ, которое придумали заинтересованные стороны.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
    У них качество фактически не проверяется, вот и течёт смазка для ПВХ из NUM, который нг-LS.
    sanykrimea, посмотрите, пожалуйста, вот эту тему: Чем выполнить электромонтаж, ВВГнгLs или NYM?

  9. #9
    sanykrimea
    Гость
    Сечение по ГОСТу допускается уменьшать, например 2,5 мм.кв. дозволено уменьшить до 2,33 мм.кв. - регламентируется только сопротивление жилы, а оно по ГОСТу завышено.
    Ну и заказчик сам выбирает с кем работать - или с заводом изготовителем известным, или с фирмочкой на 1000 кв. метрах разместившейся.

  10. #10
    sanykrimea
    Гость
    Посмотрел. И?