Тема: Чем заменить Узо 63А 100 мА?

  1. #11
    Хитрый
    Гость
    В этажном щитке стоит автомат от него кабель в квартирный щиток на счетчик, после счетчика стоит УЗО далее "дифы". Функции автоматов и УЗО я знаю, зачем менять УЗО на автомат, что автомат даст? Как я предполагаю до этого вместо "дифов" стояли обычные автоматы и общее УЗО.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    от него кабель в квартирный щиток на счетчик
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    Как я предполагаю до этого вместо "дифов" стояли обычные автоматы и общее УЗО.
    А с каких пор вводное УЗО стало защищать от перегрузки и тока КЗ? Думается, что ответ очевиден.
    Почитайте требования ПУЭ, тогда поймете, зачем на вводе в щит устанавливают автоматический выключатель, а не УЗО.
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
    7.1.25. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    3.1.3. Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети
    3.1.5. В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели или предохранители.

  3. #13
    Хитрый
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
    а автомат в этажном щитке нельзя рассматривать как вводной для квартирного щитка?

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    а автомат в этажном щитке нельзя рассматривать как вводной для квартирного щитка?
    Нет, нельзя.

  5. #15
    Хитрый
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий
    эти термины относятся к зданию а не к квартире, нет?

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    эти термины относятся к зданию а не к квартире, нет?
    Если рассматривать электроустановку квартиры, то этот щит является ВРУ квартиры.

  7. #17
    Виктор
    Гость
    Нужно было установить Узо на 100мА, электрик собираеться устанавливать его, в щите который находиться на лестничной площадке,другой говорит что нужно установить в щитке который находиться в квартире, а на лестнице оставить АВ. Так все-же, где нужно его устанавливать??? чтоб- это не противоречило ПУЭ???

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Так все-же, где нужно его устанавливать??? чтоб- это не противоречило ПУЭ?
    Это противопожарное УЗО вообще не нужно, не устанавливайте его, а поставьте обычный автоматический выключатель.

  9. #19
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Это противопожарное УЗО вообще не нужно, не устанавливайте его, а поставьте обычный автоматический выключатель.
    Ну, хочет человек Узо 100мА и все.Так все-таки, где оно должно стоять?

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Виктор, установите его после счетчика.