Тема: Как установить ВРУ на опоре ВЛ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    И так,с фазами все понятно -на вводнойАВ-счетчик-выводной 2пАВ-РОЗЕТКА(L)
    N- проверяю соединение на верху опоры со штырем,если есть то:
    подсоединяю N на шину PEN .далее разбиваю 2-мя проводниками шину PEN на РЕ и N.
    измеряю сопротивление опоры на шыре выходящем снизу опоры ,оно не должно быть более 10 ОМ
    и заземляю туда шину PE.
    На розетки соответственно подаю с шины PE землю,а с шины N ноль
    Прочитал, но ничего не понял в описании. Может напишете внятно?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    подсоединяю N на шину PEN
    Небольшое дополнение - ВАЖНО! Без собственного контура заземления, подключенного к шине PEN, подключать с опоры запрещено, так как при обрыве N на линии будет беда.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Конечно лучше установить собственный контур заземления, но для "ВРУ на время стройки" он необязателен. Если повторное заземление опоры соответствует требованиям ПУЭ. п. 1.7.102. и 1.7.103., а так же если собственник (ЭСО) опоры и повторного заземления даст добро осуществить повторное заземление PEN на вводе в щит от опоры, то нет никаких преград и запретов на использование такой схемы.
    Во ВРУ должна быть установлена шина РЕ к которой требуется присоединять заземляющий проводник присоединяющий заземлитель повторного заземления.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    сли собственник (ЭСО) опоры и повторного заземления даст добро осуществить повторное заземление PEN на вводе в щит от опоры, то нет никаких преград и запретов на использование такой схемы.
    ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).

  5. #5
    АНАТОЛЬЧ
    Гость
    Уважаемый админ. как разместиь схему?

  6. #6
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    Уважаемый админ. как разместиь схему?
    Входите в
    - Расширенный режим
    - Управление вложениями
    - Выбрать файл
    - Загрузка файла
    - Вставить в текст
    - Готово
    Всё!

  7. #7
    АНАТОЛЬЧ
    Гость
    Вот схема ввода . РЕ заземляется на землю опоры?
    Изображения

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    АНАТОЛЬЧ, не вижу на схеме PEN-проводник на вводе в щит. Где он? Где разделение PEN? Этого на схеме тоже нет. Где присоединение повторного заземления к шине РЕ?

  9. #9
    АНАТОЛЬЧ
    Гость
    Вот так?ЩУР.jpg

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    АНАТОЛЬЧ, от ВЛ PEN-проводник должен быть подключен к шине РЕ, а не к зажиму счетчика.