Вот Вам ещё одно требование, которое должно выполняться в обязательном порядке. ПУЭ, п. 2.3.87. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м.
Под Вашим въездом понадобится трубы 3-3,5 метра, не более, а это копейки.
Это почему?
Конечно можно, вот пункт ПУЭ, 2.3.97. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги. При отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги.