Тема: Какой номинал автоматического выключателя нужен?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Евгений61
    Гость
    пардон за ошибки.

  2. #2
    Евгений61
    Гость
    а как долго делают ТУ?

  3. #3
    Евгений61
    Гость
    корректирую. если момент одновремёности потребляет 10500 ват то от автомата до счётчика необходимо 6мм2 монтировать?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    получать ТУ на подключение 15 квт как на жилой дом.делаем расчёт 15000х0,7(коф.одновремённости)= 10500,10500/220=47,7А
    Нет, не правильно. Вам должны выделить 15 кВт без коэффициента. Скорее всего выпишут перевести электроустановку на 380/220, то есть проложить до ВРУ СИП 4х16 или 4-х жильным кабелем с медными жилыми сечением не менее 10 мм2.
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    Смотрим в пуэ таблица 1.3.4 и вижу в первом столбике(открыто)50А=6мм2.зна чит после вводного автомата до счетчика монтируем 6мм2
    правильно?
    После получения ТУ будете гадать, сейчас не теряйте время и не забивайте себе голову.

    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    корректирую. если момент одновремёности потребляет 10500 ват то от автомата до счётчика необходимо 6мм2 монтировать?
    Получите ТУ, там укажут номинал аппарата защиты, от этого и будем плясать, а не гадать на кофейной гуще. Сейчас это лишний труд, может придётся переделывать.

  5. #5
    Евгений61
    Гость
    ну тогда давайте заочно будем считать что стоит вводной АВ 63 А(это мне нужно для своего развития,правильно расчитывать сечение.)какие нормативы применять в таких расчётах.?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    ну тогда давайте заочно будем считать что стоит вводной АВ 63 А(это мне нужно для своего развития,правильно расчитывать сечение.)какие нормативы применять в таких расчётах.?
    63 А 220 В?

  7. #7
    Евгений61
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    63 А 220 В?
    да. пока так. если конечно у Вас есть ссылка на подобные расчёты я бы попробывал сам разобраться,что бы не отвлекать.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2009 N 334
    «Правила технологического присоединения к электрическим сетям».
    2.2.5. Заявители – физические лица, обращающиеся в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику
    Отражаемые в заявке сведения:
    1. фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    2. место жительства заявителя;
    3. наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
    4. сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);
    5. максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.
    Представляемые документы:
    а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
    б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;
    в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;
    г) копии документов, подтверждающих правовой статус Заявителя (и/или его представителей):
    - устава;
    - свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
    - свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
    - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявку (к примеру, приказ о назначении Генерального директора);
    - паспорта физического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет (при наличии).
    Копии документов заверяются печатью организации, индивидуального предпринимателя (при наличии) и подписью уполномоченного лица;
    д) копия доверенности представителя, действующего от имени Заявителя на основании доверенности (в случае подачи заявки через представителя);
    е) к опии документов, подтверждающих права Заявителя на энергопринимающее устройство или на земельный участок, на котором оно будет сооружено. В зависимости от конкретной ситуации документами-основаниями для заключения договора могут служить один или несколько нижеуказанных документов:
    - Свидетельство о государственной регистрации права собственности, права хозяйственного ведения, права оперативного управления, права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды;
    - Договор аренды;
    - Договор поручения;
    - Агентский договор;
    - Инвестиционный контракт;
    - Договор на выполнение функций заказчика-застройщика;
    - Договор на выполнение функций технического заказчика;
    - Дополнительные соглашения к указанным договорам;
    - Договор простого товарищества;
    - Прочие документы;
    ж) формы модульных схем технологического присоединения энергопринимающих устройств, утвержденные Министерством энергетики Российской Федерации.
    Копии документов заверяются нотариально, либо при подаче документов через клиентский офис – представляется оригинал и ксерокопия для заверения регистратором.
    Необходимо также отметить, что в случае, если технологическое присоединение осуществляется с использованием энергопринимающих устройств, принадлежащих иным лица, необходимо получить их согласование.
    Срок рассмотрения заявки и направления договора: в течение 30 дней с даты получения заявки.
    Срок рассмотрения и подписания договора Заявителем или направления протокола разногласий к договору: в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора (в противном случае заявка аннулируется).
    Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению:
    - 6 месяцев – в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;
    - 1 год – если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон.
    Стоимость технологического присоединения и особенности оплаты:
    - не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;
    - произведение установленной уполномоченным органом ставки платы (см. Приложение 2) на количество запрашиваемой мощности.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения